为了解决东北寒冷地区冬季空调采暖的问题,日本大金公司推出了水环热泵VRV-WII 空调系统。水冷式VRV-WII是一种采用水作为热源的VRV系统,该系统组成简单,仅由冷媒系统和冷却水系统组成。夏季制冷时冷凝热量通过水系统和冷却塔向外散出,冬季可采用辅助热源实现空调制热。原理:1.制冷时,室内机成为蒸发器,吸入液态冷媒,排出气态冷媒,将室内热量带到冷媒系统中,此时主机的压缩机为制冷模式,向水系统放热;

为了解决东北寒冷地区冬季空调采暖的问题,日本大金公司推出了水环热泵VRV-WII 空调系统。水冷式VRV-WII是一种采用水作为热源的VRV系统,该系统组成简单,仅由冷媒系统和冷却水系统组成。夏季制冷时冷凝热量通过水系统和冷却塔向外散出,冬季可采用辅助热源实现空调制热。
原理:
1.制冷时,室内机成为蒸发器,吸入液态冷媒,排出气态冷媒,将室内热量带到冷媒系统中,此时主机的压缩机为制冷模式,向水系统放热;
2.制热时,室内机成为冷凝器,吸入气态冷媒,排出气态冷媒,向室内供热,此时主机的压缩机从水系统中吸热;
3.当系统中既有制冷又有制热时,室内机根据用户的冷热需求进行制冷或者制热模式转换(这种转换通过BS装置的换向阀就可以完成),主机的压缩机根据系统中冷热需求的平衡情况,自动判断进行制冷还是制热运转。
4.多个主机并联于水循环系统中,当空调系统制热运行的吸热量小于制冷运行的放热量时,循环环路中的水温度升高,到一定程度时利用冷却塔放出热量;反之循环环路中的水温度降低,到一定程度时通过辅助加热设备吸收热量。当吸热量和放热量基本相等时,水环温度保持稳定,无需消耗外界能量。

由于水环热泵VRV具有同时供冷供热的热回收功能,它可以轻松解决平时需要精确计算,分别使用不同空调系统才能解决的建筑物内外分区使用的需求。(所谓内外区,各位大虾可能都知道的啦,我再罗嗦一下,是指进深较大的建筑,由于其内部区域在冬季仍然需要供冷,通过负荷计算后,对其进行的空调区域划分。划分的基准经验值一般是由外墙向内3-5米为外区,其余为内区。)

这种建筑的常规空调解决方案有两种,第一种是外区和内区使用不同的空调系统,其中内区需要单独设立空调主机,常年制冷。这种做法的不便之处在于:一,内外交接区域空调划分比较困难;二,冬季制冷需要消耗比夏季更多的能量,才能是空调主机正常运转。第二种是采用中央空调四管制,这种做法解决了交界区域的划分问题,但是十分不节能。
水环热泵VRV为此需求提供了第三种方案.它可以实现在一个冷媒系统中同时供冷供热(与风冷VRV相同),还可以通过与水环相结合,实现两段式热回收.这样既可以解决分区边界的划分问题,又可以满足节能的要求.
下表是一个根据假定建筑模型计算出的数据,给出的是不同情况下需要辅助热源的多少。从中我们可以观察到两个趋势:一,有热回收比没有热回收需要的补充能量少,即节能;二,面积越大越节能。

1153706545144.gif

免费打赏
lvbin78
2007年01月05日 14:41:19
12楼
其实是日本人偷换概念,也可以是说水环热泵与VRV的简单结合体,大家首先知道水环热泵的原理吧?水环热泵是一台外机与一台内机对应使用,也可以解释为就是将风冷空调机组的外机冷凝器由风冷改为水冷。这种机组的最大优势就是可以同时制冷和制热,制冷时水是吸热的,制热时水是放热的,如果整个系统中有的机组制冷,而有的机组制热,那么水的温度就一直在一个范围内(15-30度),那就不需要开冷却塔和锅炉。所以适合用在有内外区之分的场合。
现在大金的这种产品是在原VRV的系统中的外机上将风冷改为水冷而已。
这种机组如果既要制冷又要制热,那就需要安装冷却塔(温度高出范围时用)和锅炉或电加热(温度低出范围时用),水泵和其他水系统上用的附件都要安装。
个人观点认为:此种机组用在东北完全制热的场合,是不合适,因为此系统需要低位热源来补充热量。
回复
lvbin78
2007年01月05日 14:42:40
13楼
2007年01月05日 14:43:10
14楼
2007年01月05日 14:55:51
15楼
自控能力如何?
回复
goutong-niwota
2007年01月05日 17:31:36
16楼
是不是忽悠人啊,冬天怎么能从冷却塔的水系统吸热啊,通过辅助加热装置能行吗?可能会有较大的能耗吧!
回复
hxd19811001
2007年01月06日 10:46:23
17楼
这个东西国内早就有了,大金只不过用了一个新名词而已。靠,打倒小日本!
回复
myjiao
2007年01月06日 16:40:09
18楼
不就是水环热泵吗,
回复
air-lww
2007年01月07日 11:30:09
19楼


大金确实是偷换概念,其实热回收VRV系统的原理和水环热泵是有本质区别的。水环热泵的热回收原理是:制冷产生的热量要先排放到循环水中,然后让需要制热的机组吸收而不是排放到外界从而产生回收的效果,属于间接回收;热回收VRV系统是在制冷循环时就直接回收的,原理可以看我上面的回复。建议有兴趣的朋友看看制冷原理
回复
air-lww
2007年01月07日 12:11:49
20楼


17楼的兄弟是来灌水的吧,怎么到处都见你在胡说八道啊。国内什么时候有这东西了啊