【讨论】联通设备漏保跳闸,不同回路射灯12v变压器烧毁
tscjd
tscjd Lv.3
2011年10月13日 17:42:34
来自于变压器
只看楼主

是ktv场所,一直正常使用,就这几天有这种情况,联通设备在三楼,只要漏保跳闸时,二楼开着的射灯12v变压器就会烧毁,外壳都炸开,已经烧了二十多个,其他节能灯,设备又正常工作,有时候房间漏保也跳闸。三楼联通设备跟二楼完全不同一回路,都是直接从一楼电柜各自断路器接线的。致电联通检查又称没事,但他的漏保又经常跳,我想问问,就算是联通设备有故障也不会影响二楼吧!是否联通设备有故障电磁辐射干扰?求教!

2011年10月14日 17:16:05
12楼
建议你把这个灯换一相供电。
回复
xl7760
2011年10月14日 17:30:14
13楼
回复
sq006
2011年10月14日 19:10:55
14楼
建议楼主首先检查各回路中性线连接头是否松动,其次若回路中有变频设备则要加大中性线导线截面,有谐波电流流过中性线叠加后,会使实际流过中性线的电流增大。以上两个原因都容易烧毁设备。
至于,“它们不属同一回路,如电压过高为何节能灯、光纤灯、排气扇、音响设备又没事?”是因为他们属于大功率设备相对于那个变压器,阻抗小,压降要小些。
回复
wjql3002
2011年10月15日 07:30:30
15楼
12v变压器是电子产品,输入220,输出12v.如果变压器烧坏,应该与输入电压高有关
回复
shenxint
2011年10月15日 09:34:26
16楼
估计和漏电保护开关断开N有关,N和相线不能同步合造成瞬时高压
回复
hanxin842
2011年10月15日 11:17:55
17楼
感觉这样的问题就是三相不平衡导致,建议换一相试试
回复
dianqipanli
2011年10月15日 16:24:06
18楼
联通设备漏电跳闸?何设备?
80%的电涌产生于建筑物内的用电设备,如电梯、电焊机、中央空调、水泵和其它感性负载都会产生电涌。感性负载在脱离电源的瞬间会产生一个很高到反电势,这个反电势可以击穿电源开关的间隙加到电源线上,在电源线上形成电涌。即使一个小型感应式电动机也会产生3-5KV的电涌。
(以上摘自王常余的《电气安装质量160问》
如此推理,如果是联通的设备空开漏电跳闸,产生的过电压(电涌)应该比电机等设备产生的还要厉害,因为通讯设备内电感类器件更多。另外,12V的镭射灯和变压器都是极其容易损坏,就是正常住宅内电压稍高(我们这现在市电电压一般都大于220V),也是经常损坏。
回复
碧野南山
2011年10月15日 17:22:22
19楼
建议将射灯换到其他相,或者加滤波电容。
回复
chen8660
2011年10月15日 17:25:32
20楼
你照明回路安装一个电源滤波器看看
回复
nicaobing
2011年10月15日 20:02:58
21楼
路过;也来学习学习。
回复

相关推荐