系统里面加错了油怎么办啊?
ssl8443221
ssl8443221 Lv.5
2011年10月13日 12:13:05
来自于制冷技术
只看楼主

螺杆满液式水源热泵机组,R22制冷剂。本来是CPI油,维修时加错了润滑油,加成5GS油了,应该怎么办啊?哪位大侠处理过这种问题啊?

螺杆满液式水源热泵机组,R22制冷剂。本来是CPI油,维修时加错了润滑油,加成5GS油了,应该怎么办啊?哪位大侠处理过这种问题啊?
免费打赏
stander945
2011年10月13日 15:01:02
2楼
不知,坐等高人。
回复
baiyunfei
2011年10月13日 15:13:32
3楼
把油放出去,重新加入CPI就可以了。CPI与5GS之间只是使用温度有却别,CPI使用温度更高一些,不存在与制冷剂不互溶问题。所以直接换了就可以了,要是加入其它类型不互溶油可能麻烦,这些不要紧。
回复
asuli49
2011年10月13日 15:32:21
4楼
没有大碍。照楼上说的没错。一定要做好真空工作,
回复
ssl8443221
2011年10月14日 08:45:24
5楼
CPI油与5GS油混合没有问题吗?系统里面现在既有5GS油,也有CPI油啊!放油,只是把压缩机里面的油放出来了,但是系统里面的油还有很多啊。
原来的压缩机莱富康src-s,用的是cpi油,后来排空后,cpi油进入了系统。更换为src-W压缩机,但是src-w压缩机是5gs油,开机运行了5min左右。现在系统里面和压缩机里面都有很多油,而且是5gs油和cpi混合的。放油也放不干净啊!对于性能有什么影响啊?
回复
volet
2011年10月14日 15:24:09
6楼
这种问题直接问厂家吧,他们专业。
回复
dongchunka
2011年10月15日 13:02:43
7楼
先把又放了,重新加入CPI油运行10~15分钟,再把油放掉,重新加入CPI油运行10~15分钟。如此反复3~5次,基本就可以了。不过就是浪费比较多!
回复
一枕黄粱
2011年10月16日 08:07:30
8楼
只有反复冲洗了
回复
szheehe
2014年09月11日 11:36:41
9楼
根据您说的22满液式螺杆机用的CPI冷冻油一般是CPI-4700-100冷冻油,这个是烷基苯冷冻油,与日本太阳5GS混合的话,会降低4700-100的性能,但是影响也不是太明显,不过最好还是把原来的冷冻油放掉,清洗,然后放进合适的冷冻油这样确保万无一失,冷冻油还是要严谨的!