请问从隔离开关分线对这级开关有影响吗?
kaoziji
kaoziji Lv.6
2006年07月23日 17:59:38
只看楼主

如图。如果从这个隔离开关分线。是相当于两条线压在隔离开关的接触点吧!这样对最下面的隔离开关没有影响吗?

如图。如果从这个隔离开关分线。是相当于两条线压在隔离开关的接触点吧!这样对最下面的隔离开关没有影响吗?

1153648764471.jpg

免费打赏
tjximu
2006年07月23日 18:13:19
2楼
我试着说说
图可以这么画,但实际干活应该尽量避免如此接线
100A的隔离开关上口接线孔里最大只能接35平方的线,而且这是极限了,勉强塞进去,螺丝也拧不了几扣,线接不实,电流大了,你就等着出事吧,更何况你还要再并出1路16平方线,塞不进去了!
建议加接线箱
回复
kaoziji
2006年07月30日 10:14:41
3楼
想问大家一下,这个不能变径的原因是什么!!是不是画圆的位置应该有个派接箱啊!!
回复
han2003
2006年07月30日 10:39:54
4楼
画的不对,违规变径,分支无保护
回复
kaoziji
2006年07月30日 11:03:08
5楼
懂哥违规变径是不是不能从25到16的这个我可以理解规范上有要求。分支无保护是怎么回事。我说在画圆的部位应该有派接箱吧!!
回复
yzacl
2006年07月31日 09:18:38
6楼
俺也不懂
大师解释一下啊
回复
ccc678
2006年07月31日 10:10:07
7楼
在AW1箱里装过渡铜端子,二根电线NT100确实要出问题.顺便问一下NT100是否应该是INT100?
回复
kaoziji
2006年08月06日 17:26:52
8楼
AW1箱里装过渡铜端子?是不是可以派接的形式!!
回复
tobe
2006年08月06日 18:05:33
9楼
考虑接线端子的大小,应该加作一段过渡铜端子,原理跟加个派接箱一样,就是都作在AW箱里面了.
后面一段16平方的线跟上一级断路器不配合,缺少保护.但有的审图说只要是3m以内,变径也是可以的
回复
wuxianchuangyi
2006年08月06日 18:08:21
10楼
这张图有问题。
把两个隔离改成断路器。上一级为断路器。是一种解决办法。也就是树干式。
回复
tobe
2006年08月06日 18:19:46
11楼
10楼说得方案肯定是没问题的,
但楼主恐怕还担心用断路器又有上下级配合问题吧,遇到个别古板的审图人,AW1箱选80A的断路器,上级恐怕得160的断路器,25平的电缆可就不行了.
如果距离上级断路器不太远,我认为都选隔离开关也是可以的.希望可以根大家探讨一下
回复

相关推荐