希望有经验的同行讨论: 我们这里在浇二层楼面,采用现场搅拌混凝土C40,质量检测站给出的混凝土配合比报告为泵送配合比,上面写着水泥::砂:石:水=1;1.16;1.97;0.41。材料用量(kg /平方米)水泥为524,砂为607,石为1034,水为215,但是我现场检查电子配料机,上面输入的数字为水泥260公斤,砂为310,石为500,那我根据配合比260水泥,应该配300砂,512石,也就是说她们放多了十斤砂,放少了12斤石,不知道我说的对不对?我是刚出来的。把这个问题跟施工方一说,她们说这个是小问题,他们是为了泵送方便,大家对这个事有什么看法呢?
希望有经验的同行讨论:
我们这里在浇二层楼面,采用现场搅拌混凝土C40,质量检测站给出的混凝土配合比报告为泵送配合比,上面写着
水泥::砂:石:水=1;1.16;1.97;0.41。材料用量(kg /平方米)水泥为524,砂为607,石为1034,水为215,但是我现场检查电子配料机,上面输入的数字为水泥260公斤,砂为310,石为500,那我根据配合比260水泥,应该配300砂,512石,也就是说她们放多了十斤砂,放少了12斤石,不知道我说的对不对?我是刚出来的。把这个问题跟施工方一说,她们说这个是小问题,他们是为了泵送方便,大家对这个事有什么看法呢?
2楼
配合比有两种:
一是上面提到的理论配合比,这些是在材料不含水的情况下进行的试验配比.
二是施工配合比,就是根据现场的砂\石含水率考虑的配合比.
针对以上情况,你可以册一下含水情况,计算一下,就可以知道.我看你的问题还有就是材料的用量误差,沙子是2%,石子5%,你演算一下是否超出规范要求.
回复
3楼
纠错,材料用量(kg /平方米),呵呵,不是平方米,而是立方米。
土木在线兄弟,你说沙子是2%,石子5%。,这个是从哪里看到的啊?确切如何算啊??
这么都不热闹的,没人来发表看法啊??
回复
4楼
C40混凝土已经属于高强度的混凝土了,配料必须严格把关,否则很容易达不到。
不过设计配合比与施工配合比是存在一个调整问题,主要是含水率。
多加沙子肯定会影响混凝土的强度,就算不会影响很大,在监督工作的角度来看,还是要及时指正并且经常抽查。
回复
5楼
以我 的 经验来说c40的配合比一般是非常严格的,为了现场泵送的需要加沙子,会对强度有 一定的 影响。在实际含水率的 问题来说是有办法可以克服的比如:c40配合比:水泥370Kg,沙子763Kg,石子1028Kg超细粉70Kg,水196Kg。实际现场沙的含水率是8/100的话。就可以算出每立方沙就多62.4Kg的 水。这样实际的用水量应该就是134Kg。但是每立方就少了62.4Kg,这就需要加沙子了,但是加沙子会对强度有很大的 影响,本人经验可以加50/62.4Kgd的沙子。在加40/62.4Kg的石子为宜,这样就可以保证数量和质量。仅共参考。QQ157067548
回复
6楼
请楼主看一下普通混凝土配合比设计规程就知道了!!!
回复
7楼
c40的水泥只需要370KG?上面的也太牛了吧?
回复