地下室电气设计
xfbxfb
Lv.3
2011年10月12日 17:21:01
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
地下室电气设计时:压力排水泵控制箱与送排风控制箱及照明系统配电箱是否必须分开设置?
地下室电气设计时:压力排水泵控制箱与送排风控制箱及照明系统配电箱是否必须分开设置?
免费打赏
qoqodu
2011年10月12日 22:57:45
2楼
如排风机与排水泵属于消防设备可一起设置,照明和动力做好分开设置
回复
无影
2011年10月13日 10:52:59
3楼
一般现在都要求动照分开配电的,所以不建议放在一起。我的理解是:主要是节能要求分项计量,分开来就比较好计量。
回复
xinghuaman
2011年10月13日 11:23:54
4楼
排水和送风应该可以和在一起,配电肯定分开好。如果为了省钱,解决没有必要吧!
回复