地下室电气设计时:压力排水泵控制箱与送排风控制箱及照明系统配电箱是否必须分开设置?
地下室电气设计时:压力排水泵控制箱与送排风控制箱及照明系统配电箱是否必须分开设置?
12楼
一般是要分开的。
回复
13楼
必须分开设置,不仅仅是配电箱分开的问题。
回复
14楼
我认为是要分开的啊!
回复
15楼
地下室电气设计的控制箱与配电箱
回复
16楼
从用户以后是否便于运行和维护上看,分开布置要更加合理。同时也也提高运行检修时的安全性,防止进行局部检修时,误操作的概率。
回复
17楼
必须分开,不仅配电箱分开,电源电缆必须引自不同的电源回路
回复
18楼
真的要分开布置么?
回复
19楼
没有必要一定分开吧
回复
20楼
为什么不能从配电室引来一路线,先进一个动力配电箱,然后分3个回路,连接3个箱子呢?
或者两个控制箱从配电箱里引2个回路再连接2个箱子?
我刚从事电气设计,有错误希望懂的人来指出错误。
回复
21楼
没有必要一定分开。