想问问六氟化硫断路器和真空断路器的各自设计适用范围和优缺点。为什么真空短路器的操作过电压比六氟化硫的高(比如断开高压电动机时电动机的操作过电压),是不是真空开关的灭弧能力强,续流少。为什么高压的大部分都是六氟化硫断路器。
想问问六氟化硫断路器和真空断路器的各自设计适用范围和优缺点。为什么真空短路器的操作过电压比六氟化硫的高(比如断开高压电动机时电动机的操作过电压),是不是真空开关的灭弧能力强,续流少。为什么高压的大部分都是六氟化硫断路器。
2楼
真空断路器特点
熄弧过程在密封的容器中完成,电弧和炽热的电离气体不向外界喷溅,因此不会对周围的绝缘间隙造成闪络或击穿。
燃弧时间短,电弧电压低,能力少,因而触头电磨损率低,使用寿命长,适于频繁操作。
触头行程短,开断速度低,对操动机构要求的操作功小,对传动机构的强度要求低,体积小,重量轻。
真空灭弧室和 触头不需检修,维护工作简单。
灭弧介质为真空,无火灾和爆炸危险。
环境污染小
[
本帖最后由 cahnaw 于 2011-10-12 14:01 编辑 ]
回复
3楼
六氟化硫断路器的优点:
可以提高单断口的额定电压和开断电流
切小电感电流时较少发生截流现象;切空载架空线时不会发生多次重击穿;能承受快速上升的瞬态恢复电压,尤适于开断近区故障
满容量开断次数多,检修周期长
可集合成GIS
回复
4楼
真空断路器的磨损低,寿命长。
回复
5楼
灭弧的方式是扩散和复合,六氟化硫既能扩散吹弧灭弧,也能复合灭弧
回复
6楼
学习了 谢谢分享
回复
7楼
“为什么真空短路器的操作过电压比六氟化硫的高(比如断开高压电动机时电动机的操作过电压),是不是真空开关的灭弧能力强,续流少。为什么高压的大部分都是六氟化硫断路器。”
这就是真空断路器与SF6断路器的区别和用途的指向,高压电机等电感性负载“因通过电感的电流不能突变”,才出现“操作过电压”,真空断路器在35KV及以下电压等级上能体现它的实用价值,SF6断路器在35KV及以上电压等级能体现它的实用价值,因35KV及以上电压一般只带变压器,极少出现电动机,操作过电压更为重视。但SF6是气体绝缘,需要一套保证气体压力的设备,比真空断路器稍复杂一点,成本也比真空断路器稍高,可靠性比真空断路器稍好,故用在35KV及以上电压等级的配电系统上。
回复
8楼
真空断路器在操作过程中,还容易形成操作过电压,有可能损坏用电设备,形成大面积停电,所以一般35KV以上的系统都不用真空断路器,而采用SF6开关,还有就是SF6开关维护量比较小,现在的这种开关能达到20年到30年不需要维护,但相比较真空断路器价格比较合适,适用于35KV以下的变电所。
回复
9楼
lingxuct 发表于 2011-10-24 17:52 “为什么真空短路器的操作过电压比六氟化硫的高(比如断开高压电动机时电动机的操作过电压),是不是真空开 …想问一下,洗煤厂内变电站35kV开关柜内断路器一般选用SF6的还是真空的好
回复
10楼
在35KV一级电压上,真空断路器和SF6断路器的效果是一样的。
回复