2楼
BAF 的反冲洗周期的确定,一般对于DN池,C/N池,可以定为24-48小时,对于N滤池,由于一般作为二级,且消化菌生长速率低,增殖慢,相对老化的生物膜脱落也较慢,反冲洗周期可以相对较长。
理论上,主要依据滤料的粒径大小和进水水质情况,尤其是进水中SS的含量,若是SS含量较高,反冲洗周期就要缩短。
回复
3楼
反冲洗周期很难确定
如果仅仅按照设计估算
又可能造成冲洗过频或过少
但可以借助其它方法自动设置
比如可以参考BAF前一单元水位来定
如果水位达到一定程度
证明BAF阻力过大
开始反冲
回复