雷电是否会造成低压断路器跳闸?
wysh
wysh Lv.13
2006年07月22日 16:36:58
来自于断路器
只看楼主

最近一段时间有三个用户反映他们电房低压变压器进线断路器在打雷的时候会跳闸。断路器型号有ABB,F系列、ME、DW15-1000三种,请大家分析下是什么原因呢?

最近一段时间有三个用户反映他们电房低压变压器进线断路器在打雷的时候会跳闸。
断路器型号有ABB,F系列、ME、DW15-1000三种,请大家分析下是什么原因呢?
免费打赏
sqxlll
2006年08月08日 14:25:19
22楼
雷电造成低压断路器跳闸的原因可能是失压脱扣器动作了,03年做了一个工程出现过这种情况(MT开关),为失压脱扣器加装了延时模块以后再未发生过。
回复
shari618
2006年08月09日 13:14:53
23楼

不好意思,问一个有点白痴的问题,.感应过电压同时存在于三相导线,会不会使相间电气间隙不够,引起相间短路呢?
回复
sydyzjl
2006年08月12日 15:02:12
24楼
欠电压线圈改为延时型的。
回复
sunwei302c
2008年11月28日 09:28:34
25楼
FS/E系列防晃电交流接触器用于交流50HZ、60HZ,额定工作电压至1140V的电力系统中接通和分断电路,用于连续性生产作业线因雷击、短路重合等供电系统发生的瞬间失压、失电(俗称晃电)保持接触器不脱扣。而操作接通.分断与常规接触器完全相同。当事故停电超过定时限时间时,接触器脱扣,达到了躲过晃电保持连续生产不停机的目的(详细资料................)
发送邮件到 swzxw_0312@126.com 电 13771299334 孙工
回复
zy628
2008年11月28日 10:36:33
26楼
我们这里的电业部门就建议取消欠压脱扣
回复