雷电是否会造成低压断路器跳闸?
wysh
wysh Lv.13
2006年07月22日 16:36:58
来自于断路器
只看楼主

最近一段时间有三个用户反映他们电房低压变压器进线断路器在打雷的时候会跳闸。断路器型号有ABB,F系列、ME、DW15-1000三种,请大家分析下是什么原因呢?

最近一段时间有三个用户反映他们电房低压变压器进线断路器在打雷的时候会跳闸。
断路器型号有ABB,F系列、ME、DW15-1000三种,请大家分析下是什么原因呢?
免费打赏
caoqq
2006年07月26日 08:17:04
12楼

楼上能否解析一下呢?脱扣器时间不是发生在前,重合闸时间发生在后吗?先后关系怎么又有大小关系呢?
回复
gjc1788
2006年07月26日 09:40:24
13楼

全世界的开关 都怕打雷的哟 一种是感应过电压 另外一种是直击雷 都很可怕
回复
ccc678
2006年07月27日 09:38:25
14楼
低压断路器欠压脱扣器一般都要求装,而且由于价格的原因选择瞬动型为多.
回复
ccc678
2006年07月27日 09:50:51
15楼
电网遭直接雷,或雷击附近大地时,过电压肯定存在.我碰到过几起因雷电过电压而烧毁欠压脱扣器的压敏电阻而引起断路器跳闸事故.另外雷击时(有时)电网的电压波动剧烈,这个也存在的,至于原因希望能者解释.
回复
wysh
2006年08月05日 16:52:41
16楼
过电压烧毁的情况确实碰到,雷击造成低压断路器跳闸的也不少。
如何避免?
回复
wysh
2006年08月07日 13:42:49
17楼
顶上去
回复
tcchezhong
2006年08月07日 13:54:02
18楼
雷击造成低压断路器跳闸,如何避免?
取消无用的失压脱扣器.就是说,没必要的不要装.画蛇添足,自取其苦!
回复
ccc678
2006年08月07日 14:52:45
19楼
恐怕不能,电业局不会答应?
回复
caoqq
2006年08月07日 15:55:49
20楼
电气联锁上需要失压脱扣线圈.
回复
alang886
2006年08月08日 10:30:57
21楼
主要是雷电造成过电压,瞬间引起对地弧光放电,要从消除弧光这方面着手,取消的失压脱扣器是不合理的,