雷电是否会造成低压断路器跳闸?
wysh
wysh Lv.13
2006年07月22日 16:36:58
来自于断路器
只看楼主

最近一段时间有三个用户反映他们电房低压变压器进线断路器在打雷的时候会跳闸。断路器型号有ABB,F系列、ME、DW15-1000三种,请大家分析下是什么原因呢?

最近一段时间有三个用户反映他们电房低压变压器进线断路器在打雷的时候会跳闸。
断路器型号有ABB,F系列、ME、DW15-1000三种,请大家分析下是什么原因呢?
免费打赏
hkshaochanggen
2006年07月22日 18:21:00
2楼
这个应该和他的使用什么开关没关系,可能是遭受到雷击引起的短时短路故障
回复
wysh
2006年07月24日 13:32:47
3楼

遭受到雷击引起的短时短路故障--故障点在哪里?呵呵
回复
wysh
2006年07月24日 17:12:06
4楼
另外我考虑的是:雷电的时候是否会造成10KV电网电压突降?
回复
ccc678
2006年07月25日 07:34:01
5楼
当雷击线路附近的大地时,由于雷电通道周围空间电磁场的急剧变化会在线路上产生感应过电压,对35KV及以下的水泥杆线路会引起一定的闪络事故.感应过电压同时存在于三相导线,故相间不存在电位差,只能引起对地闪络,如果二相或三相同时对地闪络形成相间闪络事故,可造成系统瞬间失电,或前级的自动重合闸动作,以至引起断路器欠压脱扣器动作而调闸
回复
ddstaii_003
2006年07月25日 09:04:34
6楼


绝大多数情况下是出线雷电过电压现象.
回复
wysh
2006年07月25日 12:32:00
7楼
过电压是不会造成欠压线圈动作吧
回复
wysh
2006年07月25日 12:33:32
8楼

那么就是说雷电会造成系统瞬间失电了?
回复
ccc678
2006年07月25日 12:51:19
9楼
我的推测,作参考.另外请教一下你常说的PS是什么意思?可否告知?见笑!
回复
wysh
2006年07月25日 18:35:57
10楼
PS就是注明或者备注的意思,呵呵
刚开始我也不知道。
回复
xin20019
2006年07月25日 18:49:14
11楼
欠压脱扣器的延时时间一般都大于重合闸时间0.3S,另开关有没有欠压还不知道呢
回复