施耐德的塑壳NSX160N,安装在ABB的Artu柜里,有问题吗?如果原有固定式的断路器,再买个底座之类的插入式附件就组成插入式断路器了吧?
施耐德的塑壳NSX160N,安装在ABB的Artu柜里,有问题吗?
如果原有固定式的断路器,再买个底座之类的插入式附件就组成插入式断路器了吧?
2楼
不是能不能装,而是可不可以装,ABB授权单位是不可能给你做的,其他做柜子的厂家想想是可以做出来的,但是不可能用这个个柜子的名称和牌子,而且有可能被查侵权的风险,当然这个是可控的
回复
3楼
如果是维修改造、那没问题,在柜体上开孔改造安装和施耐德配套的一二次触头然后连接即可。如果是新柜你这样要求可能不太合适。ABB可能认为你侵权。
回复
4楼
这个Artu柜已经有了,现在就是再增加一个回路,相当于小小地改造一下吧。
如果原有固定式的断路器,再买个底座之类的插入式附件就组成插入式断路器了吧?
回复
5楼
相当于小小地改造一下吧。
回复
6楼
回复
7楼
当然可以…如果有位置话
回复