请教荣昌制冷老师膨胀阀安装问题
jyq1022
jyq1022 Lv.3
2011年10月11日 09:30:49
只看楼主

荣昌老师:膨胀阀的安装一般是立式安装,可否这样安装?使用上有无影响?

荣昌老师:膨胀阀的安装一般是立式安装,可否这样安装?使用上有无影响?

膨胀阀2.jpg


膨胀阀.jpg

killzx99
2011年10月12日 10:09:08
2楼
理论上这样安装阀芯少了一个向下的重力
向上的力不变,那么阀开度可能会小
很多厂家资料上也是规定竖直安装的

但实际应用个人认为小阀的话影响不大,可以逆时针旋转下减小点弹簧力

另外或许横向安装可能堵塞几率更大一些
回复
jyq1022
2011年10月13日 09:43:54
3楼
谢谢斑竹,我决定横作安装一次试试效果与影响
回复
killzx99
2011年10月14日 09:34:30
4楼
回头反馈下结果啊!!
回复
wybbyw
2011年11月14日 10:31:09
5楼
冷库工程上面我也这样装过呢
回复
zhanxlzhk
2013年04月24日 10:46:24
6楼
一直以来我都认为是直立安装的,想不到这样安装也是可以的?看来理论的东西还是要在实践中检验呀!
回复
荣昌制冷
2013年11月01日 17:08:19
7楼
jyq1022 发表于 2011-10-13 09:43 谢谢斑竹,我决定横作安装一次试试效果与影响你好,你的帖子直到刚才看到,已经相隔两年多了,不好意思。图中标示的是角式膨胀阀,按阀体竖式或横式(平倒)安装都无所谓,就像沙发版主说的一样。但直通型(进出口同一方向)的,应该安装在进液管的水平管段上,阀体竖立,伞形感温波纹盖朝上,切不可倒立安装!尽量避免如图二的横式(平倒)安装。感温包与回气管的绑扎也有规范规定的,温包应紧贴水平回气管段的侧面下部一点(即与回气管呈时钟的4点和8点钟位置)。
回复
就这样吧
2013年11月02日 09:49:58
8楼
我也这样装过
回复
myheartsad
2013年11月06日 11:25:46
9楼
实不相瞒。我一直是横着装的,理论上有影响,实际可以忽略不计,我还试个一次倒着装的,这个就。。
回复
ygfzxq
2013年11月15日 08:42:51
10楼

一直以来我都认为是直立安装的,想不到这样安装也是可以的?
回复

相关推荐