【请教】高压侧断一相,低压侧相对相,相对地是多少电压?
sunwei7980
sunwei7980 Lv.7
2011年10月10日 23:03:36
来自于继电保护
只看楼主

高压侧是10KV/400V的,Y/△,如果出现高压侧断一相,二次侧相对相,相对地是多少电压?再延伸一下如果是△/Y,那么相对相,相对地电压是多少呢???请教高手指点???

高压侧是10KV/400V的,Y/△,如果出现高压侧断一相,二次侧相对相,相对地是多少电压?再延伸一下如果是△/Y,那么相对相,相对地电压是多少呢???
请教高手指点???
免费打赏
lingxuct
2011年10月12日 16:59:09
2楼
需要画二个图,一个是接线图(楼主说的Y/Δ是想象的结线组,也可分析,实际是Δ/Y结线组),再画个各相电压向量图,可得出结果。

低压绕组是Δ时,没有中性点,如何得出“相对地”电压?

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-10-12 17:02 编辑 ]
回复
lingxuct
2011年10月12日 17:42:43
3楼
有二种情况,分析如下:
回复
sunwei7980
2011年10月12日 21:39:44
4楼
学习了,区管还是很厉害的,分析的相当到位,真不错,那依这种方法Y/Δ如果星形A相断相,那么二次线电相Ubc=400V,那么Uab=Uac=400/√3=230V了是虚的带载能力差,不过比Y/Δ能力要强一点,对不对啊???
回复
sunwei7980
2011年10月12日 21:51:34
5楼
给点人气啊,这在现实中,特别是大型线路故障中会提供正确的分析帮助的。
回复
sunwei7980
2011年10月12日 21:52:06
6楼
对个人发展也是很好的 谢谢区管
回复
sunwei7980
2011年10月12日 21:52:47
7楼
大家分析一下,我分析的对不对啊
回复
sunwei7980
2011年10月12日 21:58:15
8楼
再请教一下,1/4从哪里来的
回复
lingxuct
2011年10月15日 08:56:19
9楼
不好意思,1/4是个人的经验估算,没有研究过真正的磁感应过程,且也较难研究,是因为一次绕组与二绕组不在同一铁芯柱上,漏磁相当严重,还存在磁路分流,分析起来相当复杂。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-10-15 08:58 编辑 ]
回复
sunwei7980
2011年10月15日 20:08:38
10楼
哦感谢区管了
回复
sunwei7980
2011年10月15日 20:09:13
11楼
回复

相关推荐

APP内打开