求助五芯电缆如何分色的
zheng0924
zheng0924 Lv.2
2006年07月21日 22:16:12
只看楼主

最近工地上到了一批电缆,其中地线为黑色的;记得验收规范里要求地线为双色线,但厂家讲电缆中的地线为黑色也是有标准。网友们有谁能知道电缆中的地线到底是黑色还是双色线(黄绿)?听说有规范GB12706-2002但没有找到。

最近工地上到了一批电缆,其中地线为黑色的;记得验收规范里要求地线为双色线,但厂家讲电缆中的地线为黑色也是有标准。网友们有谁能知道电缆中的地线到底是黑色还是双色线(黄绿)?听说有规范GB12706-2002但没有找到。
免费打赏
eighth95812
2006年07月22日 09:47:17
2楼
我是电缆厂家的,公司以前地线一直用黑色,后来建筑工程规范要求地线用双色,我们就根据用户的要求做成黄/绿双色,机械部标准JB 8734中有规定,当有黄/绿双色做标识时候,其它线芯不允许选用黄色或者绿色进行标识,而我们电力电缆动力相肯定是要用黄、绿、红进行标识的,这样感觉黑色更能符合颜色明显区别的原则
回复
eighth95812
2006年07月22日 09:50:55
3楼

GB12706-2002也是引用GB 6996来进行绝缘标识的,但它仅仅规定到四芯,五芯电缆可以说没有国家标准
回复
zheng0924
2006年07月22日 14:14:00
4楼
资料已下载,感谢网友老八的回答。有关电缆中地线颜色工地上电缆厂家的业务员也拿来了标准。即原机械部起草国家标准局在1986年颁布实施的标准。这次在订电缆时没有对业务员讲清楚,事先讲清楚地线要求双色线,厂家应该能按双色线做。既然国家对5芯电缆标识没有规定,那么可以这么讲地线用黑色也不违反国家标准。
回复
wmp8680
2006年07月22日 20:49:08
5楼
我下载来看一下吧。
回复

相关推荐