从去年5月份到现在,有1年多没上论坛了,实在是没时间,因从设计院转到大运会主场馆做设备管理工作了。大家对于体育场馆类建筑或大型赛事设备运行保障若有什么疑问,本人力所能及,也欢迎大家有机会实地参观。

从去年5月份到现在,有1年多没上论坛了,实在是没时间,因从设计院转到大运会主场馆做设备管理工作了。大家对于体育场馆类建筑或大型赛事设备运行保障若有什么疑问,本人力所能及,也欢迎大家有机会实地参观。
免费打赏
丹桂飘香
2011年10月12日 09:30:26
12楼
大运会弄得很是红火啊 。。。国家没少花银子
回复
九九艳阳天
2011年10月12日 09:53:20
13楼

谢谢关心,目前仍在负责场馆工程,包括设备。
回复
asd2534
2011年10月12日 14:34:25
14楼
请问泳池恒温是用什么热源呢?加热效果如何?运行管理有什么问题不?
回复
九九艳阳天
2011年10月12日 17:12:14
15楼
回楼上:泳池恒温采用燃气热水机组,由于是夏季,只是在调试阶段试机,系统正常,暂未发现问题。
有人遇到过怎么把泳池的水温降下来不?什么方法,欢迎讨论
回复
netling
2011年10月13日 10:13:53
16楼
我曾经做过酒店内特别的冷水池,水温要求是8~12度,采用的是冷冻水通过板换降温,但考虑到冷冻机并非一年四季常开,我们设计了热泵作为补充
回复
九九艳阳天
2011年10月13日 15:07:57
17楼

电气版主还搞水啊?佩服,呵呵
正是采取的冷冻水通过板换降温的方法,游泳馆由于造型等原因,8月份比赛池水温一直下不来,达不到国际泳联的要求,有专家提出向均衡水池投加冰块,可操作难度太大。最后我们有位经验丰富的空调技师提出用冷冻水通过板换降温,当时很多人反对,怕影响空调系统。抱着试试的想法,从附近冷冻水管接出1条管接入原来用于升温的板换,经运行发现效果很好,水温降下来,空调系统正常。
回复
xiaobin_hx
2011年10月27日 08:31:06
18楼
现有一大约七千个座位的体育场,其休息室和器材间在足球场地两侧的一层,二层只有卫生间,如下图。请问该怎样设置自喷, 水箱水池如何设置? 其两侧建筑不相连。 还有,消火栓需不需要设置?
回复
九九艳阳天
2011年11月08日 11:38:42
19楼
回复18楼:
1.喷淋参照建规8.5.1.3条设置,超过5000 人的体育场的室内人员休息室与器材间等应设。
2.水箱水池设计同常规,关键要吃透建筑平、立、剖面图。
3.应设消火栓,参建规。