问:3000m2的地下室,喷淋系统用18m的扬程够不够(高位水箱只有18高)?
wwx2212
wwx2212 Lv.2
2003年08月09日 19:03:40
只看楼主

问:3000m2的地下室,喷淋系统用18m的扬程够不够(高位水箱只有18高)?

问:3000m2的地下室,喷淋系统用18m的扬程够不够(高位水箱只有18高)?
psis
2003年08月09日 20:07:53
2楼
肯定不够,看市政压力多少,如果有30m以上估计可以,不过得放大管径
回复
xsj9428
2003年08月11日 09:31:22
3楼
最少都要50m,高位水箱没所谓.
回复
zjf2002
2003年08月11日 18:07:26
4楼
设的是18M3的高位水箱,压力足够了!
设的是108M3的高位水箱,按常规配管压力不够!全用300的管道可能够了!
回复

相关推荐

APP内打开