【请教】保护装置信号保持和不保持的区别
cp_chenpeng
2011年10月09日 17:18:26
来自于继电保护
只看楼主

保护装置信号输出节点有两类,一类是保持信号,一类是不保持信号我理解的是保持是:信号源消失了,输出仍为1 不保持是:输出=信号源,当信号源消失了,输出又恢复为0请问这两类信号分别用在什么地方?

保护装置信号输出节点有两类,一类是保持信号,一类是不保持信号
我理解的是保持是:信号源消失了,输出仍为1
不保持是:输出=信号源,当信号源消失了,输出又恢复为0

请问这两类信号分别用在什么地方?
免费打赏
lingxuct
2011年10月10日 08:48:51
2楼
一般综保的故障指示为保持,需要人工关闭,这表示“告诉综保,已有人对故障处理过了”。

一些指示性的信号(如电压偏高或偏低),可以不保持,因为这种事不需要人工直接处理。
回复
feidankt66
2011年10月11日 14:41:19
3楼
对,对电气来讲任何由(综保完成的)故障信号(包括灯光和音响)都是保持输出;必须由人工处理和恢复。
回复
zyq18118
2011年10月12日 20:56:49
4楼
应该保持,不然就没有意义了。
回复
sunwei7980
2011年10月12日 22:24:32
5楼
出现故障,综保都是保持信号的,除非自己好,有的才不用人操作会好的,比如说接地故障等。
我想你说的是不是综保内部继电器啊,那种保持继电器如合后保持,信号灯亮,除非你手动跳闸,灯才灭,它是一种复合继电器。不保持的就多了,如开关节点信号,就是跳合闸信号及开关试验位,工作位等是不保持的。
回复
hlj10422
2011年10月16日 21:49:47
6楼
学习,学习
回复
cnkaqi030
2011年10月17日 11:12:36
7楼
这种事不需要人工直接处理ba
回复
yzp006
2011年10月18日 15:59:44
8楼
不保持的就是保护动作时接点动作,保护返回后接点也返回了
带保持的接点保护动作时接点动作,保护返回后接点仍然动作,需要手动复归后才能返回
回复
cp_chenpeng
2011年10月20日 22:56:02
9楼
我所说的是同一个信号的两个输出节点

比如都是保护动作,一个节点是保持,一个是不保持

这个事国网公司6统一的那个企业标准里所描述的

继续求解
回复
cnkaqi030
2011年10月21日 10:08:01
10楼
应该保持,不然就没有意义了。
回复