经SBR处理后其它均符合要求,但氨氮超标,请教各位同仁该如何处理.

经SBR处理后其它均符合要求,但氨氮超标,请教各位同仁该如何处理.
免费打赏
jingming
2003年08月09日 15:51:43
2楼
适当延长待机时间
回复
ligang7786
2003年08月11日 10:37:41
3楼
增加曝气量活时间!
回复
cwy_sun
2003年08月11日 13:42:13
4楼
单独的SBR没有脱氮功能,可以前面增加选择池回流污泥,SBR内回流污水
回复
960361
2003年08月11日 13:42:30
5楼
SBR池中增加潜水搅拌器,在闲置阶段及进水阶段(无曝气)运行,创造兼氧条件,可实现反硝化,去除水中的氨氮。
回复
老曹
2003年08月11日 17:30:30
6楼
增加曝气时间,一般来说,硝化作用要滞后于碳化(去除BOD)作用,因此增加曝气时间后,氨氮有可能转变成硝态氮。
回复
njzwc
2003年08月20日 07:25:39
7楼
控制好氧、兼氧和厌氧环境时间,可以实现硝化反硝化