实验室设计时,要求设置一个事故急救冲洗水嘴,请大师帮忙,如何设置?
实验室设计时,要求设置一个事故急救冲洗水嘴,请大师帮忙,如何设置?
12楼
估计是指事故洗眼淋浴器!
有定型产品!
回复
13楼
对水压绝对有要求的,如果水流太急的话,就象楼上的楼上说的那样,被酸碱腐蚀的话,应该用平缓的水流冲洗,加入当时室外管网水压大的话,冲的酸碱到处飞溅,结果……,所以,要求水压不要超过2米。
回复
14楼
zjf2002 你好,事故洗眼淋浴器,详细说来听听?
回复
15楼
清在网上搜索一下,您可以找到许多图片及相关资料!
回复
16楼
一般冲淋流量110L/MIN,洗眼12L/MIN,所需压力2-3KG/CM2(表压),接口DN32-40.
In-rain 所说的观点似乎有问题!人被有有害介质侵蚀,应用大量的水冲才对!
回复
17楼
本人同意In-rain的观点,也照此设计过两个中学。
回复
18楼
紧急事故水嘴对水压的要求是
回复
19楼
我认为wanghao的观点对!
回复
20楼
各位说得都可以,但忽略了一个最重要的问题:必需用长臂旋塞式水嘴。在单人工作出现事故时,可用头、肩、背部、手臂和腿足开启,而决不能用螺旋升降式水嘴。
回复
21楼
第一次听说这样的设备
有做过的给大家传张图纸看看
回复