【请教】金卤灯和防爆平台灯放一个回路,这样接灯可以吗?
lampard2011
2011年10月09日 10:14:34
只看楼主

厂区工艺装置照明,为了方便走线及减少回路。将250W的金卤灯和75W的防爆平台灯放在一个回路里(并联),总共有3个金卤灯和6个平台灯,不知这样接可以吗?另外,一般一个回路带多少个灯,比如250W的金卤灯?

厂区工艺装置照明,为了方便走线及减少回路。
将250W的金卤灯和75W的防爆平台灯放在一个回路里(并联),总共有3个金卤灯和6个平台灯,不知这样接可以吗?
另外,一般一个回路带多少个灯,比如250W的金卤灯?
免费打赏
建筑电气
2011年10月09日 11:23:45
2楼
可以,接多少灯看你用多大的线了,2.5的没有问题,
回复
doubleheart
2011年10月09日 14:24:33
3楼
不可以, 金卤灯一般单独一个回路, 它的启动电流很大!!
回复
lampard2011
2011年10月10日 17:18:53
4楼
到底可不可以
回复
蛋腚
2011年10月11日 09:02:56
5楼
不可以, 金卤灯一般单独一个回路, 它的启动电流很大!!
回复
xl7760
2011年10月11日 09:21:25
6楼
最好分开,否则有可能出现部分灯开启较慢
回复
yingzhu114
2011年10月11日 16:48:29
7楼
不可以, 金卤灯一般单独一个回路, 它的启动电流很大!!
回复
zhouxiaosongcn
2011年10月11日 21:38:04
8楼
如果供电距离较近,且线路条件允许,可以接在一起。
如果数量多的话就要核算:载流量、电压降、启动电流。
回复
lllmmmxxx
2011年10月11日 22:50:27
9楼
可以接,不过要注意个问题:防爆灯具回路是要求双极开关的,
回复
renshenghebi
2011年10月12日 15:35:41
10楼
只要该回路的断路器和线选的合适也可以,但涉及到一个问题,咱们现在用的金卤灯都是单端的,关上再重新开启时,要等十分钟左右才能点亮,是否影响你防爆灯的使用要求?
回复
wentingjiang1234
2011年10月12日 15:44:45
11楼
不可以,金卤灯启动电流大,启动时间长
回复

相关推荐