用接触器控制线路的问题
enya208
enya208 Lv.3
2006年07月21日 10:03:57
只看楼主

第一次遇到这样的问题,照明线路要用接触器控制。请大家谈谈这方面的问题。用接触器控制最多能控制几盏灯啊

第一次遇到这样的问题,照明线路要用接触器控制。请大家谈谈这方面的问题。
用接触器控制最多能控制几盏灯啊
免费打赏
tsf10127
2007年11月02日 11:34:05
12楼
我现在正在做一个项目,并且甲方要求所有的照明分支回路都加接触器和热继电器,并且将所有的控制按钮集中放在一个箱子里称该箱为照明控制盘,大家见过这样的箱子吗,做过累似的项目吗?
回复
lxt9607
2007年11月02日 12:44:23
13楼

这样的做法也常见呀,简单的控制原理,还可增加时间控制,只是没明白为什么甲方会要求所有的照明分支回路都加热继电器?
回复
响鼓
2007年11月03日 22:45:22
14楼
可以用接触器控制照明回路,但照明分支回路中加热继电器是没用的。
回复
zly1
2007年11月16日 13:17:00
15楼
说了这么多也没告诉 接触器额定电流怎么选啊 我想知道者个问题
回复
hongchang
2007年11月26日 16:54:55
16楼
可以用交流接触器控制,回路数应为10个左右。
回复