求助:变电所内柜子配置
lovelelege
lovelelege Lv.2
2006年07月21日 09:46:07
只看楼主

由于经验问题,本人在做一厂房配电时根据甲方要求采用封闭式母线分几组给设备组供电设备.前端必然要做厂房变电所,求助变电所内几组柜子都需要写什么配置?末端母线接线箱内断路器高达1250A. 在线等待解答?

由于经验问题,本人在做一厂房配电时根据甲方要求采用封闭式母线分几组给设备组供电设备.前端必然要做厂房变电所,求助变电所内几组柜子都需要写什么配置?末端母线接线箱内断路器高达1250A.
在线等待解答?
免费打赏
zh_yingyu
2006年07月21日 10:01:08
2楼
每个回路采用框架断路器,整定额定电流1600A,短延时0.2s-电流10kA左右,常延时1400A左右。(若不能满足配合要求,也可以加瞬断20kA左右)

注意做柜子的时候要和生产厂说明是密集母线槽出线!
回复
senao00002
2006年07月21日 10:44:58
3楼
每个回路采用框架断路器,整定额定电流2000A我就是专专业生产开关柜.母线的如果有什么需要请与我联系
mingyue00001@163.COM
回复
lovelelege
2006年07月21日 11:02:36
4楼
那柜子内需要配置那些主要配件,有没有样本?
回复
梁栋永
2006年07月21日 11:31:10
5楼
0755-89570761
打电话过说吧
回复
lovelelege
2006年07月21日 12:15:14
6楼
解决问题不实在啊!还是疑问很多/怎么办?
回复
lyaihua22
2008年05月07日 15:04:11
7楼
什么柜子,低压柜?带熔断断路器,电流互感器。