关于变配电系统中控制小母线与合闸母线、信号母线电源引自问题
wojianjun10617833
2011年10月09日 09:31:09
只看楼主

我想请问一下高手嘛在配电房中比如高压柜中的指示灯电源、柜内照明电源、合闸用电源、电压电流仪表的电源这些电源是否一般都是从直流控制屏供的电源?如果是是不是每一个柜子的上述线是分别分线到直流控制屏的?

我想请问一下高手嘛在配电房中比如高压柜中的指示灯电源、柜内照明电源、合闸用电源、电压电流仪表的电源这些电源是否一般都是从直流控制屏供的电源?如果是是不是每一个柜子的上述线是分别分线到直流控制屏的?
免费打赏
高级电工
2011年10月09日 10:43:16
2楼
高压柜上有小母线,材质常用直径6mm的铜棒、插接式小母线(绝缘线),一段母线设置一段。交流小母线可全段设一组;直流小母线一般分段设置,在母联柜或母联隔离柜内设联络微断
(1)柜内照明灯和加热器用AC220V,
(2)指示灯,分合闸,电磁闭锁,保护装置电源用DC110V或220V,由直流屏分段分路供给直流小母线。
楼主找份高压柜的二次图一看就清楚了
回复
wojianjun10617833
2011年10月09日 10:57:55
3楼
谢谢高手指教,我还想请问一下就这个电压互器电流互感器等这种监视用仪表的电源从哪儿引来呢
回复
wojianjun10617833
2011年10月09日 10:59:37
4楼
刚才写错了,就是电流表、电压表等这些仪所需电源是从PT柜引来的还是从直流控制屏引来的呢?
回复
paolo84
2012年03月30日 15:05:01
5楼
电流表、电压表的工作电源就是直流屏引来的。
回复
tailuning
2012年03月30日 20:30:30
6楼
学习了
回复
此木01
2019年06月01日 09:18:17
7楼
学习了,谢谢
回复

相关推荐