采用TN-C-S系统总配电箱负荷计算:Pe=605KWKx=0.5Cos%%C=0.80Pjs=272KWIjs=574.8A选择漏电开关:HRC-800/630A/4300 0.3A t<0.4s选择电缆:YJV22-1kV-2(4x240) SC200 CT请问高手,这样有没有问题。
总配电箱负荷计算:
Pe=605KW
Kx=0.5
Cos%%C=0.80
Pjs=272KW
Ijs=574.8A
选择漏电开关:HRC-800/630A/4300 0.3A t<0.4s
选择电缆:YJV22-1kV-2(4x240) SC200 CT
请问高手,这样有没有问题。