我正在参与一个淀粉污水处理站的调试工作,该站采用的工艺是UASB+DAT-IAT+气浮,设计进水COD13000,进水量700。UASB容积1300,高8m。由于甲方持续向系统注入COD在15000-50000的高浓度有机废水,导致了UASB持续恶化。现在在三相分离器以上的上清液基本不带污泥;4m处的采样有2/3为浮泥,只有1/3为颗粒沉泥;2m处同4m的采样情况。不知道这样的情况是否有必要重新启动,如果不需要的话该怎么调试呢?请各位前辈多多指点!
现在UASB停止进水已经半个月了,COD已降到1000-2000,VFA降到4.2,pH7.7。今天开始向罐内注水,由于客观条件影响进水只稀释到COD8000——10000,待观察出水水质。计划24小时开循环泵。
回复
23楼
你们加热是怎么设计的,还有PH值是怎么稳定的,加什么药剂,如何设计,能不能看看你们的图纸
回复
24楼
加热是厂区的蒸汽加热,PH一般用NaOH
回复
25楼
不知道楼主现在情况怎样?很想关注一下
回复
26楼
楼主保重,我们所见过的国产UASB,大部分根本不行,好的,启动个半年是很正常的,大多是由于UASB的设计有问题。想必启动UASB,培养颗粒化的理论问题楼主应该知道的,建议楼主稳定进水水质是当前先应该解决的问题,然后在调试期间要经常检测水质,特别是VSS,不知道现场情况,不能多说什么了,楼主保重。
我们这里有荷兰帕克公司UASB,运行一直很好,水质是柠檬酸生产废水,一般启动达到设计负荷,正常调试半年以上。
回复
27楼
楼主保重,还是自已拿主意好啊!
你的化验数据太少了,不好说啊!多保重!
回复
28楼
不用重新启动
控制好温度,进水要均匀.
看挥发酸情况(一般800-1200).
PH进水部位不低于6
出水一般在7.5-8之间
一般运行良好
不一定非要颗粒污泥
调试时间一般比较长
通常3-6月
也有1年的
回复
29楼
的确是这样的,甲方就知道赚钱!!!
这个世界钱字当道!!
回复
30楼
问一下你是用颗粒污泥启动的吗?多少时间了,现进水我少?要是在第一阶段就这样进水,我想UASB会很快坏掉!
回复
31楼
是啊,我现在做的一个也的担心温度上不去,能看看图纸吗?
lvhaifeng105@163.com
回复