关于连续排污膨胀器的问题
lhnlovedun
lhnlovedun Lv.5
2006年07月20日 21:57:27
来自于采暖供热
只看楼主

我们单位有一座三台15吨蒸汽锅炉房,连续排污膨胀器是φ650的,请问够用吗?

我们单位有一座三台15吨蒸汽锅炉房,连续排污膨胀器是φ650的,请问够用吗?
免费打赏
zhangxin135
2006年07月20日 22:53:14
2楼
我认为够了
回复
lhnlovedun
2006年08月21日 21:49:20
3楼
应该是够了,我们现在用的是0.8立的,0.2MPa。
回复