关于消火栓系统的减压孔板和减压稳压消火栓问题--在线等
濮叶飘尘
2011年10月08日 13:39:00
只看楼主

各位前辈,小女子刚接触消防这一块,现在遇到一个问题有一个安置小区层高11层,现在设计院的图纸上是要求所有消火栓采用减压孔板,但是后面又注明采用减压稳压消火栓?有点不明白了设计院这样做是否重复了呢?因为以前没这样做过我是这样想的不知道对不对第一种情况:就是一般自地下室至三层采用减压稳压消火栓,其他各层就不需要减压孔板了第二种情况:就是不采用减压稳压消火栓,每层设置减压孔板

各位前辈,小女子刚接触消防这一块,现在遇到一个问题有一个安置小区层高11层,现在设计院的图纸上是要求所有消火栓采用减压孔板,但是后面又注明采用减压稳压消火栓?有点不明白了设计院这样做是否重复了呢?因为以前没这样做过
我是这样想的不知道对不对
第一种情况:就是一般自地下室至三层采用减压稳压消火栓,其他各层就不需要减压孔板了
第二种情况:就是不采用减压稳压消火栓,每层设置减压孔板
免费打赏
濮叶飘尘
2011年10月08日 14:11:49
2楼
各位前辈我现在要把工程量算出来做一份预算,不知道怎么弄了啊,各位懂施工的前辈请指点指点啊
回复
濮叶飘尘
2011年10月08日 15:59:22
4楼
tjuzkj那请教一个问题,比方我的水箱水位标高35.4米,我的第二层消火栓标高4.4米,那么该消火栓的静水压力是不是就是35.4-4.4=31 也就是该点的静水压力是0.31MPA,该点的静水压力大于规范种0.3MPA的要求,所以改点的消火栓需要用减压稳压消火栓,可以这样理解吗?

[ 本帖最后由 puyepiaochen 于 2011-10-8 16:00 编辑 ]
回复
濮叶飘尘
2011年10月09日 09:15:53
6楼
哦明白了谢谢tjuzkj
回复
tanfen224689
2011年10月09日 22:20:55
7楼
二楼说的很对的,减压孔板在喷淋管上用的比较多,现在消火栓都用减压稳压比较省事
回复
jpslt7484
2011年10月11日 11:19:32
8楼
同样刚接触消防,学习了。不过好像还没人明确减压孔板和减压稳压消火栓怎么去用
回复
isky
2011年10月12日 10:39:13
9楼
明显重复,设计是新手。哈哈
回复
知乎圆桌
2014年08月12日 11:05:16
10楼
tjuzkj 发表于 2011-10-8 17:46 消火栓是否要减压关键看它的动压,不是静压。你的理解有误。简单的说,你应该是这样计算动压的。消火栓 …消火栓动压=消防水泵扬程-消火栓处的静扬程-水头损失消防水泵扬程可以直接看消防水泵上标着的,请问消火栓处的静扬程数据从哪里获取,以及水头损失如何计算。我不是搞设计的,我只是一个好学者。
回复
wukonghuandami
2014年09月15日 15:32:31
11楼
过来学习一下~~
回复
踏雪0无痕
2014年09月17日 10:06:58
12楼
路过,长见识了,谢谢!
回复