对高级别洁净室的想法
vincent_nk
vincent_nk Lv.12
2006年07月20日 17:24:16
只看楼主

一般高级别的洁净室,都是通过MAU+FFU+DCC,如果换一种形式,用AHU+HEPA,整个吊顶内做成一个大静压箱,送风管分成多个支管深入到静压箱送风,静压箱底部是HEPA满布,送风支管并不和HEPA相接,只是通过不断向静压箱内送风,内部压力增大,通过HEPA渗透到房间。回风通过夹墙回到AHU。不知此种方法是否可行?

一般高级别的洁净室,都是通过MAU+FFU+DCC,如果换一种形式,用AHU+HEPA,整个吊顶内做成一个大静压箱,送风管分成多个支管深入到静压箱送风,静压箱底部是HEPA满布,送风支管并不和HEPA相接,只是通过不断向静压箱内送风,内部压力增大,通过HEPA渗透到房间。回风通过夹墙回到AHU。不知此种方法是否可行?
免费打赏
liangjizhou
2006年07月21日 09:11:12
2楼
层流罩。
有许多医药企业采用的就是此方法。
回复
zoulong526
2006年07月21日 09:25:19
3楼
这不是前几年房间全百级的做法吗?相当于一个大的层流罩,医院用的比较的多!
回复
gzcarl
2006年07月21日 10:28:08
4楼
呵呵,很多百级实验室也是这样做的
回复
vincent_nk
2006年07月21日 10:44:54
5楼
我的意思是指1级和10级的洁净室,不知能否达到
回复
boy1234boy
2006年07月21日 18:58:35
6楼
只要保证送风风速,应该是没有问题!
回复
vincent_nk
2006年07月22日 17:16:31
7楼
如果用AHU+FFU形式,也就是通过回一部分风负担室内热湿负荷来代替干盘管的作用,是否可行,请大家讨论。
回复
dttbh
2007年05月31日 16:59:57
8楼
1级10级洁净室的原理跟百级是一样的,关键就是高效过滤器的效率不同,另外要保证绝对的层流,没有盲点.
回复
raysoft
2007年05月31日 17:49:02
9楼
我个人认为面积在20个平方左右是可行的,高效用ULPA,液槽密封,高度尽量降低,表冷段等功能段放在另外一台补风降温机组中,最好是局部的
回复
raysoft
2007年05月31日 17:52:28
10楼

当然可行,我所在单位的冻干灌装车间就是这么做的
回复
jian2194
2007年05月31日 18:39:04
11楼
做过一个 .
AHU+MAU+ULPA.
液槽密封(大厂基本不生产,价格奇贵.)
目前此形式已经淘汰(在大的电子厂)
回复

相关推荐