【求助】35KV SF6手车式断路器闭锁板的作用?有图
suyuanredi
suyuanredi Lv.5
2011年10月07日 21:48:52
来自于断路器
只看楼主

35KV的SF6手车式断路器,图1中红线圈出的部分我们运归上称为闭锁板,将闭锁板下压后插入摇柄就可以摇动手车。1.红线部分是否为闭锁板,此板将什么和什么闭锁?2.图2闭锁板的背面有个S3,类似行程开关,此S3有何作用?3.断路器合闸运行中,若按动闭锁板是否会引起断路器跳闸? 4.将断路器手车由试验位置摇至工作位置,如果此闭锁挡板未下落到位,合断路器会造成合闸线圈烧毁,是何原因?是否和上面的S3有关?

35KV的SF6手车式断路器,图1中红线圈出的部分我们运归上称为闭锁板,将闭锁板下压后插入摇柄就可以摇动手车。

1.红线部分是否为闭锁板,此板将什么和什么闭锁?

2.图2闭锁板的背面有个S3,类似行程开关,此S3有何作用?

3.断路器合闸运行中,若按动闭锁板是否会引起断路器跳闸? 4.将断路器手车由试验位置摇至工作位置,如果此闭锁挡板未下落到位,合断路器会造成合闸线圈烧毁,是何原因?是否和上面的S3有关?

[ 本帖最后由 suyuanredi 于 2011-10-8 11:40 编辑 ]

红线圈出的闭锁板.jpg


闭锁板背面有个类似行程开关的.jpg


20090425764.jpg

免费打赏
feidankt66
2011年10月08日 09:58:19
2楼
这是和手车断路器的电气连锁,防止在没有分开断路器的情况下,强拉手车,以保障电网和人身安全。
回复
欢快的
2011年10月08日 15:52:00
3楼
阿海珐的断路器嘛,闭锁板的作用应该是手动操作的时候,通过S3(限位开关)闭锁电动操作,也就是说你在用手动摇杆操作的时候闭锁断路器电动(远方,就地)操作。
断路器合闸运行中按动闭锁版不会引起断路器跳闸,但此时远控或就地控制被S3切断。
将断路器手车由试验位置摇至工作位置,如果此闭锁挡板未下落到,也就是S3没有合到位,有可能会引起合闸故障。
回复
一枕黄粱
2011年10月08日 21:12:30
4楼
不懂,学习中~
回复
sunwei7980
2011年10月08日 21:27:54
5楼
要是图纸就好了,但从这上面看,像似闭锁开关,但运行轨迹有图那就更好了,又像是试验位置。再发两张看看
回复
suyuanredi
2011年10月09日 08:48:07
6楼
第一张是备用手车断路器,第三张的手车是在试验位置
回复
dgshyjm
2011年10月09日 11:32:58
7楼
回复
yangdinglin123
2011年10月09日 15:21:55
8楼
我看到一个视频就是一个电工在电箱 ,手摇时 突然爆炸
回复
lanchou7
2011年10月09日 17:22:56
9楼
发个视频来看看,或者发个连接
回复
lanchou7
2011年10月09日 17:23:51
10楼
五防联锁,保护误操作
回复
suyuanredi
2011年10月10日 08:36:25
11楼
如果断路器合闸,去按下闭锁板摇动手车,按你说的按下闭锁板会闭锁开关的电动操作,断路器分不掉,这样不是会造成断路器合闸时直接摇手车?
回复

相关推荐

APP内打开