请问冷库节能方面的问题有没有达人指点一二。

请问冷库节能方面的问题有没有达人指点一二。
seantwhiss
2006年07月20日 12:43:13
2楼
泛指所有冷库还是具体有所指阿?
回复
brilliantay
2006年07月20日 17:41:57
3楼
食品冷库
回复
jiahua-j
2006年08月13日 14:53:19
4楼
一般小型自动控制冷库节能空间不大,大中型有人操作的冷库还是有文章可做的。
1、在设计上:追求系统控制灵活性,对集中速冻生产初期蒸发温度较高时采用单级压缩,中后期再改用双级;尽可能配置单机容量不同的机组、配备一台以上的冷凝器、冷却塔等等,按照负荷变化分别调配使用,如冬夏季或负荷量变化很大时;
有条件时尽可能把冷凝面积、冷却水池、冷却塔稍配大一点,(采用防飘水措施)尽管一次投资可能稍有增加,但在运行中尤其是在最不利的夏季高温期好处明显,总的来看还是经济的。
2、调整运行中:冬季适时停用冷却塔风机;减少冷却塔投入运行数量;及时除霜、放油、放空气;有可能尽量安排在用电谷点开机,避开峰点,对200KVA以上大用户有实际意义;在压缩机房现场就近安装电容补偿装置,确保较高的功率因数;
随意想到这些,欢迎补充。
回复
vb037082068
2006年08月16日 16:10:51
5楼
对于冷媒的质量也有要求吧。
回复
vb037082068
2006年08月16日 16:14:51
6楼
1、在设计上:追求系统控制灵活性,对集中速冻生产初期蒸发温度较高时采用单级压缩,中后期再改用双级;
请楼上能否用数据说明一下。另冷却塔防飘水能否详细说明。
回复
jiahua-j
2006年08月16日 22:40:20
7楼

对整批量直接进速冻间冻结的货物,初始温度一般都很高,此时实际蒸发温度当然也很高,此时能够采用单级压缩是最为经济的,以前一般是待到整体温度降到负5度以下再改用双级机……,必要的时候还对风机进行冲霜。这是以前一些大型屠宰肉联厂常见的一种流程。很多参考书也有介绍。
开式冷却塔防飘水措施很多厂家都有,样本也不少,不再重复。
回复
vb037082068
2006年08月17日 08:53:26
8楼
对整批量直接进速冻间冻结的货物,初始温度一般都很高,此时实际蒸发温度当然也很高,此时能够采用单级压缩是最为经济的,以前一般是待到整体温度降到负5度以下再改用双级机……,必要的时候还对风机进行冲霜。这是以前一些大型屠宰肉联厂常见的一种流程。
是20T的每层排管式的速冻间,并不是风机的,而且,进库东西都差不多是常温的,是否也应该先用单机工作。
回复
brilliantay
2006年08月17日 14:13:01
9楼
谢谢诸位指点
回复

相关推荐

APP内打开