近日公司一客户报修,到现场一看整个蒸发器保温上结满了霜,赶紧叫客户关水阀,断机组总电。从蒸发器下角阀一放全市水流出来,真是头大!这么大的系统该如何能快速除水除湿呢?不知各位有什么好的办法?先上几张现场的图
近日公司一客户报修,到现场一看整个蒸发器保温上结满了霜,赶紧叫客户关水阀,断机组总电。从蒸发器下角阀一放全市水流出来,真是头大!这么大的系统该如何能快速除水除湿呢?不知各位有什么好的办法?先上几张现场的图
2楼
几张现场图,不知道各位能有什么好且块的除湿的办法
回复
3楼
请问是因为管内水结冰 导致冷量带不走 然后蒸发器结霜?然后因为结冰,蒸发器内水管涨裂了然后系统进水?
回复
4楼
那里用的RTHD哟,水流没有保护吗?维修要开机头了,
回复
5楼
我想知道神马情况!
回复
6楼
回复
7楼
该机组是用于空调制冷工况,从现场看来是铜管结冰导致穿管的。不知各位有什么好的办法进行除湿?目前还没开始修,用氮气吹了下,保了10Kg的压力。
回复
8楼
好办,不管是乙二醇还是新一代冷媒蒸发器保护不当都会冻裂的。蒸发器如破损,你的确认水都进哪里了,压缩机,冷凝器,赶快干燥处理,进水设备外表加热,系统抽真空,想进一步了解可找我。管子如破两三根可用堵头堵死即可。
回复
9楼
保压没用的,加热烘烤,全天候抽真空,用加热氮气吹系统加烘烤,我经常用,现在设备照常运行。
回复
10楼
这种事情太多了,请同志们在机组运行前仔细检查一下,定期保养一下。
回复
11楼
可以和我联系的帮你搞定13907165386
回复