关于阳台污水伸顶通气的问题
yzq0715
yzq0715 Lv.2
2011年10月04日 22:23:09
只看楼主

关于阳台污水伸顶通气的问题。以下是详细情况。 我做的是一栋20层的商住楼,4楼以上是住房,每户只有一个阳台,其中有4户卫生间小没有放洗衣机的空间,故此把洗衣机安排在阳台,所以阳台设立了两只立管,一支天沟即露面排水,另一支就是专门为洗衣机设立的污水排水,请问大虾们这种情况需要伸顶通气吗? 小弟刚刚进入论坛还请各位多多指教。!

关于阳台污水伸顶通气的问题。以下是详细情况。

我做的是一栋20层的商住楼,4楼以上是住房,每户只有一个阳台,其中有4户卫生间小没有放洗衣机的空间,故此把洗衣机安排在阳台,所以阳台设立了两只立管,一支天沟即露面排水,另一支就是专门为洗衣机设立的污水排水,请问大虾们这种情况需要伸顶通气吗?

小弟刚刚进入论坛还请各位多多指教。!
免费打赏
jiangxin123
2011年10月08日 14:38:06
2楼
规范上没有明确说要 我一般就是在高度允许的情况下 在顶板下设置汇合通气管 即一根管穿到屋面 如果影响美观 可向内移动 但要注意 在有天窗的一侧要在距离窗4米外 或直接引入无窗一侧
回复
psis
2011年10月08日 16:13:29
3楼
洗衣机废水通气管还是要的,不然按不通气立管计算的话,排水量不够
回复
zkaisi
2011年10月08日 19:45:02
4楼
规范上没有明确说要 我一般就是在高度允许的情况下 在顶板下设置汇合通气管 即一根管穿到屋面 如果影响美观 可向内移动 但要注意 在有天窗的一侧要在距离窗4米外 或直接引入无窗一侧
回复
sbeent
2011年10月09日 10:09:30
5楼
我是来打酱油滴,顺便来顶顶楼主。
回复
张孝荣
2011年10月09日 11:02:25
6楼
都需要设伸顶通气管的。卫生安全要求!
回复
山泉雾雨
2011年10月09日 11:16:54
7楼
如果洗衣机排水是排入明沟的,则可不设透气管,否则是一定要设的,一是防臭,二是保畅。
回复
ksuc
2011年10月09日 15:10:50
8楼
??????
回复
x51766
2011年10月09日 16:52:30
9楼
忘放了 怎么办
回复
ice167842
2011年10月09日 18:59:33
10楼
帮顶一下
回复
mingchenglun
2011年10月10日 21:41:56
11楼
你阳台不是有一根屋顶的雨水吗?你就和这根贯通就好了
回复