关于阳台污水伸顶通气的问题。以下是详细情况。 我做的是一栋20层的商住楼,4楼以上是住房,每户只有一个阳台,其中有4户卫生间小没有放洗衣机的空间,故此把洗衣机安排在阳台,所以阳台设立了两只立管,一支天沟即露面排水,另一支就是专门为洗衣机设立的污水排水,请问大虾们这种情况需要伸顶通气吗? 小弟刚刚进入论坛还请各位多多指教。!
关于阳台污水伸顶通气的问题。以下是详细情况。
我做的是一栋20层的商住楼,4楼以上是住房,每户只有一个阳台,其中有4户卫生间小没有放洗衣机的空间,故此把洗衣机安排在阳台,所以阳台设立了两只立管,一支天沟即露面排水,另一支就是专门为洗衣机设立的污水排水,请问大虾们这种情况需要伸顶通气吗?
小弟刚刚进入论坛还请各位多多指教。!
2楼
规范上没有明确说要 我一般就是在高度允许的情况下 在顶板下设置汇合通气管 即一根管穿到屋面 如果影响美观 可向内移动 但要注意 在有天窗的一侧要在距离窗4米外 或直接引入无窗一侧
回复
3楼
洗衣机废水通气管还是要的,不然按不通气立管计算的话,排水量不够
回复
4楼
规范上没有明确说要 我一般就是在高度允许的情况下 在顶板下设置汇合通气管 即一根管穿到屋面 如果影响美观 可向内移动 但要注意 在有天窗的一侧要在距离窗4米外 或直接引入无窗一侧
回复
5楼
我是来打酱油滴,顺便来顶顶楼主。
回复
6楼
都需要设伸顶通气管的。卫生安全要求!
回复
7楼
如果洗衣机排水是排入明沟的,则可不设透气管,否则是一定要设的,一是防臭,二是保畅。
回复
8楼
??????
回复
9楼
忘放了 怎么办
回复
10楼
回复
11楼
你阳台不是有一根屋顶的雨水吗?你就和这根贯通就好了
回复