图纸简介: 厂区三层宿舍楼的水电施工图,刚做好的。希望能帮我指点一下。 附件名:2006791152435491208.zip 文件大小:1113K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

厂区三层宿舍楼的水电施工图,刚做好的。希望能帮我指点一下。



附件名:2006791152435491208.zip

文件大小:1113K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
liuyijunyijun
2006年07月20日 08:59:26
2楼
不错的图纸,值得借鉴:大体看了一下
给水排水上少检查口见规范3.5.3
电气:1)线路几相电没分配。2)引下线共4处,应该6处。3)照明线根数没有。4)厕所灯泡最好是防水灯泡。

山东安泰建筑风水咨询 策划专家
中华风水研究院(香港) 研究生

安居乐业 国泰民安
我們將成為堪輿建築家的精英人材!為人類作出我們應該做的貢獻!
祝福大家身體健康!幸福快樂!如意吉祥!
回复
zzx1354
2006年07月22日 21:03:16
3楼
哦。谢谢指点啊。
希望更多人发表自己的观点,让我学到些东西。
回复
sdmzq
2006年07月22日 23:03:47
4楼
我只是说说我的习惯
给排水
工程太简单
1.说明内不涉及本次工程的内容可省略。
2.图面管线交叉 需要打断 排出管交叉太乱 还穿柱子, 需要派你去施工 室内外高差是多少
3.卫生间预留洞口定位尺寸
4.一层卫生间需要单独排水 一层蹲便器存水弯s弯 排出管标高
5.设计深度不够 排水管 支管管径表示 立管检查口 卫生间需要个大样图 或在平面图图示上管线连接清楚
6.给水水压需要注明
7.引入管阀门可设置于室外 立管顶端设置排气阀
电气
我不是电气专业
1.说明内电气负荷补齐 用电形式 说明不看了
2.图面导线根数表明
3.宿舍 预留一路空调插座 卫生间内洗脸盆处预留一插座 蹲便器上直接做排气扇 和照明一路
4.选用日光灯容量表明 走廊灯间距太远些
回复
dw8888
2006年11月20日 12:38:40
5楼
希望更多人发表自己的观点,让我学到些东西.谢谢
回复
gui0711
2007年01月06日 18:54:47
6楼
谢谢,下了回去再研究
回复
qwdlcy
2007年08月04日 17:47:58
7楼
找到需要的
谢谢了
回复
gaoming123515
2007年10月08日 12:53:24
8楼
谢谢!!!!
回复
chenhanyin
2007年12月12日 14:59:50
9楼
好图好图好图
回复
chenhanyin
2007年12月12日 15:00:42
10楼


同意
回复
chenhanyin
2007年12月12日 15:05:55
11楼
回复