75KW电机500米距离需要多少平方的铝电缆?铜电缆?
songlechen
songlechen Lv.2
2011年10月04日 14:10:43
只看楼主

请问:75KW电机500米距离需要多少平方的铝电缆?铜电缆?谢谢[ 本帖最后由 songlechen 于 2011-10-4 14:14 编辑 ]

请问:75KW电机500米距离需要多少平方的铝电缆?铜电缆?谢谢

[ 本帖最后由 songlechen 于 2011-10-4 14:14 编辑 ]
免费打赏
qsy
2011年10月04日 14:53:51
2楼
电机类型?是鼠笼的吗;
负载类型?起动静阻转矩多大啊,牵入转矩多大啊;主要是考虑起动压降能多大;
电缆敷设方式?主要是考虑合适的载流量校正系数;
回复
sldhdlcj
2011年10月04日 15:08:27
3楼
同意楼上观点,但是还需验算电压损失,有相关的数据可查。如此远的距离,电缆选用铜的比铝的好,截面比正常大2-3级。
回复
lingxuct
2011年10月04日 15:10:29
4楼
500米距离有点远,保证电压损失在5%以内,用二根120的YJV电缆双拼吗。
回复
liukexinliu
2013年06月29日 11:25:02
5楼
lingxuct 发表于 2011-10-4 15:10 500米距离有点远,保证电压损失在5%以内,用二根120的YJV电缆双拼吗。必须选粗线要不的话压降太大