为洁净空调系统的六大问题"开方"
tianqf@co163
tianqf@co163 Lv.12
2006年07月20日 00:00:57
只看楼主

洁净空调系统是医药洁净工程不可或缺的重要部分,其运行状态的好坏关系着洁净环境能否达到标准,并直接影响产品质量。针对洁净空调系统运行中的六个常见问题,本文作者结合实际情况和自己的工作经验,一一做了分析探讨,并给出了相应的对策,可谓"对症下药"。希望本文能给制药企业的工程技术人员带来收获。  病症:组合式空调系统漏水对策:预防冻胀现象详情回放:北方地区大多数公司使用的组合空调器在冬季存在系统大量漏水的现象,严重地影响了正常生产。某精烘包车间在去年冬季突然大量漏水,技术人员多方查找原因,排除加热器漏水、加湿器漏水等原因后,发现表冷器漏水。是什么原因呢?在冷水机组停止运行,系统进行了放净处理后,我们会同设计、制造、管理人员多次现场分析,最后发现由于表冷器冻胀,引起水泄漏,虽然进行了系统放净,但最低点存在盲区,无法放净,造成冬季大量冷空气进入,将表冷器管冻胀。经调查,大多数组合空调器的生产厂家均存在盲区,无法放净。

  这种情况的解决方法有:订货时要求设备厂家增加低点放净;对新风进行处理,增加新风预热段,保证冬季新风处理后温度达到5℃以上;最好选用电加热,因为蒸气加热器也存在冻胀问题。

病症:中效过滤器寿命短对策:增加均流段详情回放:有些组合式空调器的中效使用周期较短,且中效过滤器过滤效果不理想,中效过滤器频繁更换,不仅日常费用较高而且也缩短了高效过滤器的寿命。经仔细研究对比发现,某些公司由于空调机房面积较小,设计人员为了结构上的紧凑,将中效过滤段与风机段直接连接,从而造成被处理的空气来不及扩散,使风机出口处的中效过滤器整个断面的空气滤速极不均匀,不仅影响了整个空调机组空气处理的效果,而且大大缩短了过滤器的使用寿命。这种问题的解决方法是在风机段与中效过滤段增加均流段。

  病症:压差和风量无法满足要求对策:积极检测局部调整要谨慎详情回放:有一次,某制剂车间发现各房间压差较混乱,于是车间操作人员上技术夹层对空调系统某些送回风阀门进行调试,后来虽然这个房间的压差及风量满足了设计和使用要求,但其他几个房间的风量和压差反而发生了变化,很难满足使用要求,这样做的后果使整个空调系统更加混乱。其原因是使个别风口满足风量和压差的要求进行局部调整,会对整个系统的风量分配发生影响,使整个空调系统的风量分配混乱。空调系统竣工后已经通过测定与调整,风量的调节一般通过比例调节法进行调节,各个阀门处于某一固定开度,整个空调系统各个送风口的风量分配比例是基本不变的,如果单独调节某一个或某一些阀门,则各个风口的风量分配将发生无序的变化,使空调系统气流及分配更加混乱。

  因此,建议各空调用户单位在施工后的工程验收结束后应找有丰富经验的人员进行检测和调试,使系统达到设计和使用的要求,因为空调系统的测试和调整是整个空调工程的重要组成部分;已建成并投入使用的空调系统,不要轻易的进行局部调整。当然,如果因为工艺过程变化或维护管理不当等,也可能出现系统失调或故障,通过测定与调整可以找出故障原因,进而改进运行条件,使系统正常运行。

免费打赏
克莱门特
2006年11月18日 07:47:32
12楼
我前天去了一个工地,15000平米的电子厂房.是用AHU+FFU,主机600冷吨(用约克).在调试的过程中,AHU的风量比原来设计(50000风量)的少了4000多,找半天也找不到原因.
想问一下各位大虾,此问题如何解决为好!
回复

相关推荐

APP内打开