请教热风幕控制箱元件选型问题
xiaofei19850812
2011年10月03日 16:34:51
只看楼主

直入正题,工地有两台热风幕共用一个控制箱 风机各15KW,加热元件各0.8KW.控制箱由于装修问题设计为暗箱,尺寸为350*450*180。箱体现在已经预埋进墙体。 问题来了,元件品牌选施耐德。设计为 塑壳NS100NA/3P + 控制部分 。可100A塑壳自己就占了很大部分空间,其他的元件安装进去就很困难了。请教大家有没有和这个塑壳等级相同的体积小的塑壳开关?其他品牌呢。

2011年10月04日 08:40:27
2楼
当初350X450X180的箱体是根据什么定的?

二台风机+电加热器,800W电加热器是三相的还是三相的,需要单独控制吗,有没有电路图?
回复
woheni2010
2011年10月06日 09:10:15
3楼
你不会采用微断 分段能力够的
回复