GB50057-2010要求二类防雷建筑物低压进线配电箱处需设Ⅰ级试验SPD(还是强条)。我查了些样本,Ⅰ级试验SPD前级保护开关至少要100A以上。我们做的一些小甲类仓库(二类防雷建筑物),用电很少,总进线32A足够了。这Ⅰ级试验SPD怎么设?要不,不设配电箱,多拉几路单相电直接进照明开关?

2011年09月30日 18:15:15
2楼
老标准也是要求Ⅰ级试验SPD
回复
踏雪
2011年10月10日 08:53:12
3楼
《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2008 第 5.8.1.3.5 条规定:
安装在电路上的 SPD,前端应有后备保护装置过电流保护器。如使用熔断器,其值应与主电路上的熔断电流值相配合。即应当根据 SPD 产品手册中过电流保护器的最大额定值选择。如果额定值大于或等于主电路中的过电流保护器时,则可省去”。在一般情况下,SPD 前端的过电流保护器与配电主回路断路器的额定电流之比为 1:1.6倍。
回复
不下棋的棋手
2011年10月10日 10:28:29
4楼
GB50057-2010是强制性国标,《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2008 是推荐性国标,前者更权威,尤其是强条,请解释
回复
踏雪
2011年10月12日 09:50:37
5楼
我说的是过电流保护器 楼主的情况 避雷器前端的空开不用要了
回复
les_bocc
2011年10月12日 14:37:59
6楼
1、老的国家标准GB50057-94也是要求总进线处要求I级分类实验产品。
2、电源第一级SPD产品是否选I级分类实验产品,与总开关没有关系。
3、电源第一级SPD前端的熔断或者是空开设置可以参看GB16895.22上面详细解释。关键是要搞清楚为何前端要安装熔断或者空开。
回复
wwwbbb73
2011年10月12日 18:29:23
7楼
楼上的,GB16895.22我看了,由于水平问题,我没找到解决我的问题办法。我的问题是:当根据负荷计算而选定的总进线保护开关的整定电流小于Ⅰ级试验SPD所需的后备保护开关整定电流,该怎么处理?因为考虑选择性保护的问题,前级开关总不能比后级的小吧?但如果考虑选择性保护,增大了进线保护开关的整定电流,那进线电缆是不是也要增大?那就太浪费了。你是不是叫我取消SPD后备保护开关?
回复
luohuan
2011年10月12日 21:22:52
8楼
1.jpg 2.jpg


不知道规范这条能否解答你的问题。
回复
wwwbbb73
2011年10月13日 20:49:51
9楼
F2=125A,F1=32A,是否可以?
回复
wwwbbb73
2011年10月13日 20:52:28
10楼
Sorry,没仔细看,解决了。谢谢!
回复
wwwbbb73
2011年10月13日 21:05:34
11楼
这是GB50057-2010上的吗?