现在设计一柴油发电机房,想采用水泡沫,请问有没有供参考水泡沫的图。根据规范,水泡沫有三种情况:1、加强闭式系统 2、雨淋系统前期泡沫,后期水 3、雨淋系统前期水,后期泡沫。请问柴油发电机房属哪种?谢谢
现在设计一柴油发电机房,想采用水泡沫,请问有没有供参考水泡沫的图。根据规范,水泡沫有三种情况:1、加强闭式系统 2、雨淋系统前期泡沫,后期水 3、雨淋系统前期水,后期泡沫。
请问柴油发电机房属哪种?谢谢
2楼
柴油发电机房无论前期后期均不宜用水直接喷洒施救,建议采用高中倍泡沫系统,可以委托专业厂家设计施工。
回复
3楼
如果采用水喷雾呢?谢谢指教
回复
4楼
手上有几个样本,柴油发电机房是采用的细水雾灭火系统,,"细水雾灭火适应于扑救A类,B类,C类及电气火灾,可用于图书馆,档案库,机械设备间,电器设备间,电力变压器间,飞机轮船舱室,工厂控制室,计算机及通讯机房,柴油发电机房及食油间,燃油燃气锅炉房,电缆夹层和电缆隧道等场"
而"泡沫灭火系统主要是用于扑灭甲(液化烃除外),乙,丙类液体火灾,是炼油厂,化工厂,油库,油田,油码头,油轮,飞机库,机场及燃油锅炉房所最普通使用的消防系统"
这类设计我们设计院一般是建议甲方请专业的公司进行设计.
回复
5楼
可以的,没问题,水喷雾自己做就可以了。
回复
6楼
本人没有这方面的经验,但从NFPA的要求来看,自喷、雨淋、气体系统均可用于保护发电机房。
同意4楼的观点,细水雾系统也可以的。因为不同厂家的细水雾系统有差别,所以要根据具体型号进行设计。采用细水雾喷头,再加上泡沫液,效果会更好。
细水雾系统节省消防水用量,但是需要的工作压力比较高,一般来说喷头也比水喷雾的贵,所以要综合考虑。