空载电压比为什么与计算值出入这么大?
lsh69
lsh69 Lv.2
2006年07月19日 14:04:23
来自于电站工程
只看楼主

10000/400V的变压器,空载试验时低压加100V,高压应输出接近2500V,但实际上高压输出低于2500V很多。这是为什么?

10000/400V的变压器,空载试验时低压加100V,高压应输出接近2500V,但实际上高压输出低于2500V很多。这是为什么?
免费打赏
lhdlgmz
2006年07月19日 17:08:12
2楼
电压比偏差为规定电压比的土0.5%或实际阻抗百分数的土10%o两者中的低者。
电压比测量常用两种方法:双电压表法和变比电桥法。不论使用双电压表法或变比电桥法测量,试验中均使用单相电源。
楼主测量是否准确、是否注意档位。
回复
jian_72
2006年07月20日 09:32:29
3楼
可能是测量过程有问题
回复
yibeiyuan
2006年07月23日 22:15:59
4楼
变比一般都比教准确,检查试验方法及所用仪表
回复

相关推荐

APP内打开