讨论:如何判断和消除变频传动中的电磁啸叫?
wchyyy78
wchyyy78 Lv.2
2006年07月19日 11:24:20
只看楼主

我在几个工程中,应用siemens的440和6se70/71系列的变频器进行调速控制.在使用过程中,常听到电机有或大或小刺耳的叫声,但是同一型号的没有用变频器的电机,就没有这种声音.请大家帮我诊断一下!在此先谢过!

我在几个工程中,应用siemens的440和6se70/71系列的变频器进行调速控制.在使用过程中,常听到电机有或大或小刺耳的叫声,但是同一型号的没有用变频器的电机,就没有这种声音.请大家帮我诊断一下!
在此先谢过!
免费打赏
wchyyy78
2006年07月20日 10:46:24
2楼
怎么会没有人回答啊?
版主在吗?
回复
hywq1815
2006年07月21日 16:36:09
3楼
我知道西门子可以在程序中修改
回复
martinyangzhou
2006年07月25日 15:31:37
4楼
好像是改载波频率
回复
ihf
2006年07月26日 20:18:07
5楼



这是因为变频器的载波频率稍低,电机铁心振动的声音频率处于人耳能听到的范围,只要将变频器的载波频率向上调一点就好了。