【求解】南瑞MGT141S快速自投装置,逻辑图求解
suyuanredi
suyuanredi Lv.5
2011年09月28日 19:16:40
来自于继电保护
只看楼主

我厂快速自投装置为南瑞MGT141S,分为自动快切与手动快切两块,图在下面。1.此装置叫快切装置还是叫备自投装置?2.自动快切逻辑图和手动快切逻辑图中红色圈出的部分 “延时”与“10S有效” 何意思?3.自动快切逻辑图中红色圈出的部分 “无残压检定”与“同期检定 ”何意思?4.能分别说下如何理解两幅逻辑图?[ 本帖最后由 suyuanredi 于 2011-9-29 17:39 编辑

我厂快速自投装置为南瑞MGT141S,分为自动快切与手动快切两块,图在下面。


1.此装置叫快切装置还是叫备自投装置?

2.自动快切逻辑图和手动快切逻辑图中红色圈出的部分 “延时”与“10S有效” 何意思?

3.自动快切逻辑图中红色圈出的部分 “无残压检定”与“同期检定 ”何意思?

4.能分别说下如何理解两幅逻辑图?

[ 本帖最后由 suyuanredi 于 2011-9-29 17:39 编辑 ]

MGT141S 自动快投.jpg


MGT141手动快切.jpg


mgt141接线图.jpg

156f2e8572d1fd138d92.pdf
1.4 MB
立即下载
免费打赏
suyuanredi
2011年09月28日 19:35:18
2楼
求解啊,有人知道不
回复
suyuanredi
2011年09月28日 22:19:53
3楼
求解 有人知道 ?
回复
suyuanredi
2011年10月10日 18:44:22
4楼
求解啊,有人知道不
回复
cnkaqi030
2011年10月11日 10:15:27
5楼
这个图貌似《没那么简单》哈
回复
fishingyou
2011年10月11日 15:09:46
6楼
我没看说明书,提一下自己的看法啊。
针对第一张图
1、设置短延时是为防止装置误动作的。比如区外短路、过载启动时的母线电压降低,频率降低达到装置动作条件。
2、10S有效,主要保证电压、频率降低过程中装置才启动,10S后不管切换成功否,都闭锁装置的启动。
回复
fyx1205
2011年12月09日 14:02:02
7楼
我没看说明书,提一下自己的看法啊。
针对第一张图
1、设置短延时是为防止装置误动作的。比如区外短路、过载启动时的母线电压降低,频率降低达到装置动作条件。
2、10S有效,主要保证电压、频率降低过程中装置才启动,10S后不管切换成功否,都闭锁装置的启动。
回复
zyz8438
2011年12月10日 13:45:35
8楼
1、这是典型的备自投装置,而不是快切装置。

2、“延时”和“10s有效”的解释可参见6楼。

3、“无残压检定”和“同期检定”是用于备自投启动后,投入备用电源时所需要检定的原则。“无残压检定”既是失电母线的电压必须小于一定定值后,才允许备用电源合闸。“同期检定”就是备用电源合闸时需检测断路器两侧电压,在满足同期的情况下合闸。
回复