电动机启动时母线电压降低,从感性上怎么认识?实际计算上有什么资料吗?谢谢~~~~
电动机启动时母线电压降低,从感性上怎么认识?实际计算上有什么资料吗?谢谢~~~~
2楼
电动机启动时,启动电流比较大,在容量一定的情况下电流增大,电压势必降下去了,
实际计算倒没算过,原理应该不难的吧
回复
3楼
哦~可以理解为:电动机启动电流大,变压器输出容量一定,所以输出电压降低~~~?谢谢
回复
4楼
感应式电机起动时要大量吸取线路上的无功,造成了线路电压的突然降低
回复
5楼
大型电动机起动时,对母线电压影响较大,我们用电科院的PSD软件模拟计算非常准确,你可以试试哟。
回复
6楼
大容量电机起动,电流瞬时增大,线路有电抗器时,电压跌降更明显(电感电流不能突变的原理)。
一般计算可以立出一个U(t)=f(t)的函数式子,母线电压随时间变化的过程。
回复
7楼
大容量电机起动,电流瞬时增大,线路有电抗器时,电压跌降更明显(电感电流不能突变的原理)。
回复
8楼
为什么有电抗器时电压变化更大啊?请楼上的解释一下,谢谢
回复
9楼
其实只要搞清楚无功是什么就行了,无功就是转换电气元件建立转换电能所需磁场的那部分能量。所以,无论电机,电抗器这些内部有大量电感的电气元件,在启动时就要吸收大部分无功为工作以后转换电能建立磁场。
而对于系统而言,频率稳定取决于有功平衡,电压稳定取决于无功平衡。无功缺失,就会造成系统电压下降。
回复
10楼
