电缆设计是时,周围环境温度选多少.是取最大值吗.电缆栽流是只取它最大栽流70%?
电缆设计是时,周围环境温度选多少.是取最大值吗.电缆栽流是只取它最大栽流70%?
2楼
每种电缆的工作温度是不同的,具体可按照《工厂配电设计手册》或电缆样本来考虑。载流量不是说取70%的这个概念,根据线路的电流,以及电缆的敷设环境、路径,考虑电缆的降容使用。同时选择电缆的载流量还应考虑不应小于配电开关的整定值的1.2倍。另外还应考虑配电线路的压降损失。
回复
3楼
电缆的敷设环境温度取多大?
回复
4楼
考不考虑电缆的敷设环境温度突变.
回复
5楼
电缆装置的正常环境温度是指电缆不带负荷时安装电缆处的温度。计算电缆的载流量可按下述环境条件进行:(1)户内 对低压电缆来说,国家电气法规上的载流量表是以环境温度30℃为基础的。但是,大部分地区夏天的月份,至少对建筑物的某些部分以40℃为宜。(2)户外 对于安装在遮荫处的电缆,其最高环境温度一般取40℃,而对于安装在阳光下的电缆,最高环境温度一般取50℃。(3)地下 在不同地区,用于地下电缆的环境温度是有变化的。我国北方地区,环境温度常取20℃,对中部地区,则常用25℃;而对最南端和西南端,环境温度要取30℃。
选择导线截面的原则:(1)最大工作电流作用下的缆芯温度,不得超过按电缆使用寿命确定的允许值;(2)最大短路电流作用时间产生的热效应,应满足热稳定条件;(3)连接回路在最大工作电流作用下的电压降,不得超过该回路允许值;(4)较长距离的大电流回路或35kV以上高压电缆,当符合上述条件时,宜选择经济截面,可按“年费用指出最小”原则。
回复