1,阳台的空调冷凝水管能不能散排到阳台的地漏里面(这个地漏只为排阳台漂进来的雨水而设,因为阳台没有洗衣机等)? 2,空调冷凝水总管(其他有空调搁板的地方所设冷凝水管)到底层时能不能直接散排到地面?
1,阳台的空调冷凝水管能不能散排到阳台的地漏里面(这个地漏只为排阳台漂进来的雨水而设,因为阳台没有洗衣机等)?
2,空调冷凝水总管(其他有空调搁板的地方所设冷凝水管)到底层时能不能直接散排到地面?
2楼
可行的,只要达到间接排水就行!
回复
3楼
1、可以;
2、原则上可以,但要注意别影响他人。
回复
4楼
注意地漏在阳台的位置,在不散到阳台其他地方的情况下可以的。
回复
5楼
1一般分开设置
2可以,只要不影响他人
回复
6楼
结合工地现场,个人建议:
1,空调冷凝水管不能直接排至地漏,因为阳台地漏时间长了会堵塞,这样冷凝水会积在地面上,或者冷凝水排入地漏时,地漏看起来是湿的,难看。不成熟做法:阳台雨水管另开三通,每户冷凝水通过三通排入阳台雨水管(禁止排入屋面雨水管)。规矩做法:设专用冷凝水总管。
2,空调冷凝水总管在底层可以直接排至建筑散水坡,散水坡设置明沟,通过明沟排入雨水井。直接排至地面,如果没有明沟(或者就近雨水口),属于无组织排水,我要是审图,肯定不给你通过。
无能为力啊:现在在做一个改造项目,建筑周围没有散水及排水沟,有没有雨水口,所以冷凝水立管下来只能新设一个雨水口来接?
回复
7楼
1.尽量不排至阳台地漏处,设冷凝水立管收集较妥。
2.冷凝水需满足间接排水要求,应排至室外散水、绿化带或者雨水口处,做到有组织排放而又不影响整体环境。
回复
8楼
可以排至散水的,
回复
9楼
冷凝水管最好不要排至阳台地漏,
回复
10楼
最好不要直接排到阳台地漏,影响居住环境。
回复
11楼
谢谢各位指导,我还是决定分开设置一下!
回复