某幢18层商住楼,外墙有大量400-600砼现浇线条,脚手架的架体里立杆距墙体净距一般为300,请问有做过这类工程的么?如何施工?谢谢!!
某幢18层商住楼,外墙有大量400-600砼现浇线条,脚手架的架体里立杆距墙体净距一般为300,请问有做过这类工程的么?如何施工?谢谢!!
12楼
现在,脚手架无法从新搭设了是吧~~!
不考虑结构因素,和设计单位商量一下,在立杆位置不浇注混凝土,做凹型处理,预埋加强钢筋,二级钢14的应该就可以了,390mm×90mm×190mm空心砌块到时候填充上,我能想到得就这点了兄弟,不好意思,没有处理过这样的问题。考虑有时候不周全。
回复
13楼
回复
14楼
600是空调板,阳台底500线条,4F、16F每立面400线条
回复
15楼
这个是砼线条,用的是定型钢模板么,砼首次成型很重要啊。
如果碰上涨模,貌似很难修
回复
16楼
哦,用定型钢模板啊。我们这是小县城,没有做过,但设计不肯变更,请问外架呢?
回复
17楼
外墙脚手架上下步距可根据线条位置适当的调整,局部进行加固增强,便于支模加固处理,对于立杆的话,在砼中留有套管,套管可用PVC材质,便于立杆拆除,立杆拆除后,将套管剔除,补堵原砼高一级的细石砼即可,此做法可在图审提出或在施工组式设计中单独编制,便于结算。
回复
18楼
哎,太感谢了
回复
19楼
刚毕业的学生来这里长点见识,学点知识。谢谢楼主
回复
20楼
是后加的还是开始设计就有的,如果是后加的,外墙立杆只能浇线条里面了,如果是原来设计就有的,那一开始施工时脚手架施工方案就应该考虑线条的位置,不能让立杆碰到线条,并且要留有工作面,以后要能抹灰。我去年做的就是33层的房子,每三层一道线条,南立面与北立面还错开一层的,脚手架是每六层一挑的工字钢悬挑架,内立杆距墙面是600。空调机板也要让开。
回复
21楼
10楼说的办法可行,我加一点,如果不想割钢管可以在混凝土处的立管上包一圈泡沫。
回复