关与插卡取电的疑问,急盼做过宾馆的进来解答,谢谢!
count_dracula
2006年07月17日 21:53:36
只看楼主

现有一楼装修。打算使用取电器,以保安全和节电。设计做好了一看,取电器只管照明一路,也就是说:人走取卡,灯灭;电热杯继续烧水;空调继续运转……设计者称,插卡取电器只能进一路线,进四路线(照明、插座、空调、预留)没法实现。做为甲方的我到处打听,得知可使用一方案,房间进线使用6平方的粗线,进取电器后加一“过度盒”,再分各线路。(其后设计者辩称此属于设计变更,需加设计费,气……)现请教各位达人,采用上述方案(技术细节搞不懂,不知描述是否确切)能否实现进门插卡房间有电,出门取卡全部断电;是否有安全隐患;四路进线更换为一路粗线,房间加“过度盒(分线盒、配电盒)”之后每房间造价大概会增加多少?

现有一楼装修。
打算使用取电器,以保安全和节电。
设计做好了一看,取电器只管照明一路,也就是说:人走取卡,灯灭;电热杯继续烧水;空调继续运转……
设计者称,插卡取电器只能进一路线,进四路线(照明、插座、空调、预留)没法实现。
做为甲方的我到处打听,得知可使用一方案,房间进线使用6平方的粗线,进取电器后加一“过度盒”,再分各线路。
(其后设计者辩称此属于设计变更,需加设计费,气……)
现请教各位达人,采用上述方案(技术细节搞不懂,不知描述是否确切)能否实现进门插卡房间有电,出门取卡全部断电;是否有安全隐患;四路进线更换为一路粗线,房间加“过度盒(分线盒、配电盒)”之后每房间造价大概会增加多少?
或者请各路达人提出其他可行性方案,给出大概的造价,谢谢各位!
免费打赏
count_dracula
2006年07月17日 22:12:13
2楼
怎么只有人看没人解答啊,急。。。。
回复
count_dracula
2006年07月18日 08:26:26
3楼
来人啊……
回复
suline
2006年07月18日 09:29:31
4楼
不是这样做的,取电器应该接一个接触器,接触器可控制配电箱任一回路或者全部回路的通断,容量也无限制

你这里所谓的过渡和盒按配电设计规范应该是配电箱,
不能随意对回路进行并接,回出危险的
回复
count_dracula
2006年07月18日 18:03:32
5楼
但据说接触器天气潮湿的时候会拉弧,没事就会嗡嗡响
接触器造价也会上去吧?
回复
suline
2006年07月18日 22:17:32
6楼
怎么可能?接触器制造出来就是为了灭弧的
嗡嗡响的东东是垃圾货
回复
count_dracula
2006年07月19日 22:25:53
7楼
楼上的大哥:接触器多钱一个?
回复
suline
2006年07月20日 11:09:12
8楼
导轨式的单相接触器16A差不多几块钱吧
回复
zhh_1977
2006年07月20日 16:25:41
9楼
楼主到底要明白怎么取电还是什么?只断照明是不对的,相应的插座也要断,风机等强制低速运行,清扫插座等不可以断电等等
回复
xiang7408
2006年07月21日 12:43:43
10楼
房间内有几路可控,几路不可控完全在于接触器的控制,房间内有部分电器是不受查卡控制的,如吸尘器插座,便于服务员打扫房间,相关传真机、饮水机的电源也不能切断。另外,再提示一下,插卡必须控制客房内的风机盘管,卡取出后风机盘管自动降至低速运行状态。
回复
count_dracula
2006年07月27日 14:50:53
11楼
越看越糊涂……
是不是该学个电工啊
回复

相关推荐

APP内打开