在什么情况下要选带漏电保护的断路器呢
yahu2002
yahu2002 Lv.3
2006年07月17日 17:21:56
来自于断路器
只看楼主

在什么情况下要选带漏电保护的断路器呢,那漏电电流是怎么算的呢

在什么情况下要选带漏电保护的断路器呢,那漏电电流是怎么算的呢
免费打赏
ljs1399
2006年07月18日 17:42:03
2楼
住宅插座要选带漏电保护的断路器.漏电电流是30毫安.住宅楼总进线断路器要选带漏电保护的断路器.漏电电流300毫安-500毫安.
回复
cgp0011
2006年07月19日 23:00:45
3楼
用电潮湿的地方,插座,及移动式设备都应装漏电开关。
回复
moyuanqing
2006年07月20日 10:25:05
4楼
民用建筑电气设计规范
14.3.10 下列设备的配电线路宜设置漏电电流动作保护:

(1)手握式及移动式用电设备。
(2)建筑施工工地的用电设备。
(3)环境特别恶劣或潮湿场所(如锅炉房、食堂、地下室及浴室)的电气设备。
(4)住宅建筑每户的进线开关或插座专用回路。
(5)由TT系统供电的用电设备。
(6)与人体直接接触的医疗电气设备(但急救和手术用电设备等除外)。
回复
huaimin
2006年07月20日 21:11:08
5楼
看一看<<剩余电流动作保护装置安装和运行>>GB13955-2005就清楚了。
回复
zhongmx
2006年07月23日 10:32:07
6楼
对了,楼上的朋友说的这本规范里全说了
回复