因现场环境影响,室外消防水管道(螺旋缝焊接钢管)要在地面敷设一段,约10m,有相关图籍或是保温方法\方案吗?小弟急求!
因现场环境影响,室外消防水管道(螺旋缝焊接钢管)要在地面敷设一段,约10m,有相关图籍或是保温方法\方案吗?小弟急求!
22楼
可通行管沟不知道那里温度是多少,新消防管与其他净空只有100mm,电伴热或暖气管伴热空间好像不够啊,建议采用硬质聚氨酯泡沫塑料
回复
23楼
沟内还有没有其他流动水的管道?热水?拟或是自来水也好啊。可考虑与其他管道包在一起。
回复
24楼
现在比较常用的好像就是电拌热是比较好的了,究竟能不能在东北用确实不知道,应为不太了解那边的情况。
回复
25楼
没有,其他的管道是油品管道,50mm厚硬质聚氨酯泡沫塑料可以吗?管沟不是封闭的,温度和室外是一样的
回复
26楼
用岩棉,外加铝箔布就可以了。。
厚度自己算啊
回复
27楼
这种冷水管道,还是死水的怎么计算呢?又不是防结露,请教了。
回复
28楼
硬质聚氨酯泡沫塑料是可以在-65度环境中用的,防冻效果,只有试验才能知道。还有就是你这个管段离用水点有多少距离,总管长多少,水源是什么水,有无加压泵。我在考虑做干式的,用大功率加压泵在火灾发生时迅速给管道加水,消防结束用低点疏水点排空管道。你现在是施工阶段?还是设计阶段?
回复
29楼
油品管道也可以呀,只是油品是流动的吗?其温度只要是零上若干度就和它包在一起。如果是重油就更好了,因为重油的输送总是热态的。
回复
30楼
有一定的道理!
回复
31楼
这个消防水管道已经安装完了,我是做施工的,设计说只有电拌热才能保证的,我想知道,有无北方-30℃死水管道的保温工程案例呢?
傍边的管道油品为汽\柴油.重油是什么油啊?
如果是没有施工的,是可以做卸水阀井的,冬季把这10m左右的水放空,但现在已经施工完了,甲方又没钱,不好做啊
回复